Page     476
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼24メッシュの防虫網  Marco van Basten 04/3/4(木) 16:25
   ┣Re:24メッシュの防虫網  あいうえお 04/3/4(木) 19:30
   ┃  ┗ありがとうございます  Marco van Basten 04/3/5(金) 9:16
   ┗Re:24メッシュの防虫網  こてつ 04/3/5(金) 14:39
      ┗Re:24メッシュの防虫網  Marco van Basten 04/3/5(金) 16:51
         ┣Re:24メッシュの防虫網  こてつ 04/3/5(金) 16:59
         ┗Re:24メッシュの防虫網  なかしん 04/3/5(金) 18:25
            ┗Re:24メッシュの防虫網  Marco van Basten 04/3/5(金) 22:21
               ┗自己レス  Marco van Basten 04/3/5(金) 22:25
                  ┗Re:24メッシュ  兄やん 04/3/8(月) 18:19
                     ┗Re:24メッシュ  OAぺーぺー 04/3/8(月) 18:42
                        ┗Re:24メッシュの防虫網  Marco van Basten 04/3/10(水) 16:36

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 24メッシュの防虫網
 ■名前 : Marco van Basten
 ■日付 : 04/3/4(木) 16:25
 -------------------------------------------------------------------------
   最近、図面で給気用フードの防虫網は、24メッシュとするようにとの
記載を見たのですが、自分で調べた限りですが、三菱などの換気扇メーカー
・UNIXなどの換気口メーカーにも該当品ありませんでした。
こういった製品は、本当に実在しているのでしょうか?
その場合、どこで取り扱っているのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:24メッシュの防虫網  ■名前 : あいうえお  ■日付 : 04/3/4(木) 19:30  -------------------------------------------------------------------------
   無ければ作りましょう。
簡単に出来ると思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : ありがとうございます  ■名前 : Marco van Basten  ■日付 : 04/3/5(金) 9:16  -------------------------------------------------------------------------
   やはり製作するしかありませんか。
メーカー品があったらいいなと思ったのですが。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:24メッシュの防虫網  ■名前 : こてつ  ■日付 : 04/3/5(金) 14:39  -------------------------------------------------------------------------
   UNIXはメッシュの網目が変更可能です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:24メッシュの防虫網  ■名前 : Marco van Basten  ■日付 : 04/3/5(金) 16:51  -------------------------------------------------------------------------
   こてつ様
ご回答ありがとうございます。
以前、UNIX(東京本社)に問い合わせしたときも、そして先程
こてつ様の回答を踏まえた上で問い合わせしたときも、答えは
同じ。
「3・5・10はありますが、24メッシュはない」とのことでした。
もし、こてつ様でUNIXの担当者が分かりましたら、お教え願い
ないでしょうか。(メアド公開しておきます。)
以上、よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:24メッシュの防虫網  ■名前 : こてつ  ■日付 : 04/3/5(金) 16:59  -------------------------------------------------------------------------
   >「3・5・10はありますが、24メッシュはない」とのことでした。

そこまで確認しておりません。カタログにメッシュ変更可能とあったので・・・
失礼しました。お力になれず申しわけありません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:24メッシュの防虫網  ■名前 : なかしん  ■日付 : 04/3/5(金) 18:25  -------------------------------------------------------------------------
   ご存知だと思いますが、
1インチ(25.4mm)の間に24本の鉄線が縦横に入っています。
1mmの鉄線とすれば、鉄線で編んだ布状態です。

ここで、開口率を十分に取ろうとすれば、髪の毛より細い鉄線となって
しまいます。今度は強度に問題あるので、メーカーとしても出せないのが
現状だと思っています。(確認していません)
24メッシュにこだわらず、防虫網とあるので「虫の大きさ」と「開口率」で
説得する方針に変えたらどうでしょうか?

24メッシュは現実的に可能で製作してもらえます。

そこまで「こだわる」理由・必要があるかと言うことだと考えますが
いかがでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:24メッシュの防虫網  ■名前 : Marco van Basten  ■日付 : 04/3/5(金) 22:21  -------------------------------------------------------------------------
   こてつ様・なかしん様
ご回答ありがとうございます。
食品工場の給気用の防虫網ということで、
24メッシュと設計段階では記載されて
いると思うのですが、実際には、なかしん様の
言う通りの問題がありますし、圧損の問題もあります。
さらに、すぐに目詰まりするでしょう。
自分としましては、10メッシュで十分と思い、それで見積は
提出させて頂きました。
ただ、この食品工場以外の物件でも24メッシュの防虫網を
取り付けるようにとの物件(一般事務所なのに)もありましたもので、
もしかして24メッシュの防虫網って標準?と思い、皆様方の知識・ご意見を
お伺いさせていただこうと思い投稿しました。
どうもありがとうございました。
追伸:実際に24メッシュの防虫網を付けろと言われたら、24メッシュの網戸を
   加工して付けようかなとは思っています。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 自己レス  ■名前 : Marco van Basten  ■日付 : 04/3/5(金) 22:25  -------------------------------------------------------------------------
   網戸ではなく、網戸用ネットですね。
http://www.rakuten.co.jp/fujix/442472/443373/455999/
などなど。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:24メッシュ  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 04/3/8(月) 18:19  -------------------------------------------------------------------------
   私はゼネコンの設計・施工担当から建物管理へ移った者なのですが、
給気の24メッシュは一夏で目詰まりし、管理できません。
防虫網などは5メッシュで充分で、厨房給気などにはフィルターを
設置するよう指導しています。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:24メッシュ  ■名前 : OAぺーぺー  ■日付 : 04/3/8(月) 18:42  -------------------------------------------------------------------------
   >防虫網などは5メッシュで充分で、厨房給気などにはフィルターを
>設置するよう指導しています。

私も同意します。
フィルターはゴミを抱え込むので長持ちしますが、
防虫網はゴミが薄くへばりついたらアウトです。
防虫網をつける場合でも、木の葉や大きい虫対策程度に考え、
細かな虫はフィルターで阻集するのが吉です。
フィレドンの#300程度でも構いません。
さすがに#150では小さな虫は通り過ぎるかも(笑)

あと、聞きかじりですが、虫が嫌がる黄色い蛍光灯があるそうですよね。
給気口のそばに付けてもらうと言うのはどうでしょう?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:24メッシュの防虫網  ■名前 : Marco van Basten  ■日付 : 04/3/10(水) 16:36  -------------------------------------------------------------------------
   兄やん様 OAぺーぺー様
ご意見ありがとうございます。
実際に施工することになりましたら、フィルター設置で
いくことと致します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 476





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━