 ▼ガラスの熱特性について  こんにちは証券 02/12/28(土) 20:28
   ┣Re:ガラスの熱特性について  のりたろう 03/1/7(火) 16:19
   ┗Re:ガラスの熱特性について  shimak 03/1/8(水) 10:00

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ガラスの熱特性について
 ■名前 : こんにちは証券
 ■日付 : 02/12/28(土) 20:28
 -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは始めまして
最近、外国の設計事務所と仕事をしています。
基本計画にガラスの熱特性についての記述があり、U-valueとg-valueがあります。
U-valueは熱還流率のことだとすぐわかったのですが、g-valueについてはよくわかりません。どなたかご存知の方いらっしゃいますか。
熱取得率かそれに近い数値らしいのですが、その定義と遮蔽係数との関係がよくわからないのです。
わからなければ、先方にきけばいいのですが、聞いても満足な回答をくれないので困っています。
よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガラスの熱特性について  ■名前 : のりたろう  ■日付 : 03/1/7(火) 16:19  -------------------------------------------------------------------------
   熱貫流率 : U-Value (Btu/hr/ft²/°F)
熱貫流抵抗:R-Value  (Hr/ft²/°F/Btu)

参考になるか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガラスの熱特性について  ■名前 : shimak  ■日付 : 03/1/8(水) 10:00  -------------------------------------------------------------------------
   >U-valueは熱還流率のことだとすぐわかったのですが、g-valueについてはよくわかりません。どなたかご存知の方いらっしゃいますか。

英語の論文なんかでは、よく出てきますが、
g-value (total solar energy transmittance)
と書かれています。0.6(-)とか60(%)で表されてます。
ですから、おっしゃるように熱取得率(熱透過率)のことで、いいと思います。

>熱取得率かそれに近い数値らしいのですが、その定義と遮蔽係数との関係がよくわからないのです。

で、G-Valueは、ガラス物性の話ですが、遮蔽係数はカーテンやブラインドなどの
話になります。個人的には日射遮蔽係数という言葉の訳に疑問があるのですが、
これも開口部として流入する熱の割合です。

厳密には、角度特性やガラス自体が吸収した熱の再放出、ガラスとブラインド等の
相互放射などがあって、違うのですが簡単に表すとしたのようになると考えて
いいと思うのですが。ちがったら、ごめんなさい。

Q=S・G・J
Q:熱取得[W/m2]
S:遮蔽係数[-]
G:G-Value[-]([%])
J:(直達及び拡散斜面)日射[W/m2]