Page       5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼屋内消火水栓の水槽の材質について  きー 02/5/28(火) 0:15
   ┗Re:屋内消火水栓の水槽の材質について  maezima 02/6/21(金) 13:00
      ┗Re:屋内消火水栓の水槽の材質について  きー 02/7/3(水) 22:08

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 屋内消火水栓の水槽の材質について
 ■名前 : きー
 ■日付 : 02/5/28(火) 0:15
 -------------------------------------------------------------------------
   教えてください。

先日、屋内消火水栓の水槽の材質をステンレスにて
設計し、見積もりを作成したのですが、予算の関係
で材質を鋼製にしてはと指摘をうけました。
自分で調べる限り、法規上問題ないようなのですが、
本当に問題はないのでしょうか。

また、その場合鋼製パネルタンクというのは、どち
らのメーカーで取り扱いがあるのでしょうか。(値
段を比較してみたいので)

耐候性・耐火性については、もちろんSUS製のほ
うが有利と思われるのですが、その他に利点が考え
つきません。

申し訳ありませんが、どなたか教えてください。
のでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内消火水栓の水槽の材質について  ■名前 : maezima  ■日付 : 02/6/21(金) 13:00  -------------------------------------------------------------------------
   屋内消火栓の水槽は、SUSでも問題はありません。
しかし、所轄の消防へ確認した方が良いでしょう

通常、屋内消火栓の水槽は、ポンプ室地下へ計画すると
思いますが・・・。
地上形の水槽は、受水槽と兼用なのでしょうか?
兼用する場合も所轄の消防へ確認した方が良いと思います。

メーカーはパネル水槽メーカーで大丈夫です
http://www.nyk-tank.co.jp/
日本容器
その他、一般のパネルタンクメーカーでも大丈夫です
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内消火水栓の水槽の材質について  ■名前 : きー  ■日付 : 02/7/3(水) 22:08  -------------------------------------------------------------------------
   ご回答ありがとうございます。

予算の関係で、地下式への計画変更となりました。

知識が浅いので、緊張しつつ明日消防署へ確認いきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 5





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━