 ▼地下駐車場の換気量について  ももきん 04/4/1(木) 13:44
   ┗Re:地下駐車場の換気量について  設備太郎 04/4/1(木) 15:54

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 地下駐車場の換気量について
 ■名前 : ももきん
 ■日付 : 04/4/1(木) 13:44
 -------------------------------------------------------------------------
   地下駐車場の換気を施工するのですが、確認申請時の風量は10回換気で申請して
いますが、仮想天井(2.5m)までの10回換気でも良いと人から聞いたのですが、
教えて下さい。よろしくお願いいたします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:地下駐車場の換気量について  ■名前 : 設備太郎  ■日付 : 04/4/1(木) 15:54  -------------------------------------------------------------------------
   >地下駐車場の換気を施工するのですが、確認申請時の風量は10回換気で申請して
>いますが、仮想天井(2.5m)までの10回換気でも良いと人から聞いたのですが、
>教えて下さい。よろしくお願いいたします。

天井高さ2.5m以下の場合は25X床面積。
天井高さ2.5m以上の場合は10x容積。
(都建例第31条の2−3)