Page     506
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼無窓居室の機械換気について  Y&O 04/4/3(土) 9:35
   ┗Re:無窓居室の機械換気について  masa 04/4/3(土) 13:58
      ┗Re:無窓居室の機械換気について  Y&O 04/4/5(月) 8:06

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 無窓居室の機械換気について
 ■名前 : Y&O
 ■日付 : 04/4/3(土) 9:35
 -------------------------------------------------------------------------
   お早うございます初めて投稿させていただきます
無窓居室の換気計算でN値は実況に応じて決める但し一人当たり10u以下
と有りますが人数が決まっている場合もこれで計算するものでしょうか?
作業場で床面積が500u程度有りますが実際の人数は10人と決まっています
ご存じの方がいましたら教えて頂きたいと思います
換気設計は余りやった事が無い新入りなので宜しくお願い致します
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:無窓居室の機械換気について  ■名前 : masa  ■日付 : 04/4/3(土) 13:58  -------------------------------------------------------------------------
   東京都の場合は建築基準法上は作業人員で計算できますが、換気効率から考えると作業空間(おおむね床から2m〜2.5mの高さ)あたり1〜4回/hの換気回数をとった方望ましいです。 したがってN=5〜10で計算した方がいいのではないでしょうか?
N=5で作業空間当たり2回/h、N=10で同様に1回/hとなります。
また労働安全衛生法の指針では工場で60〜100m3/h・人の換気量を推奨していますので、作業人員10人の場合は最低600〜1000m3/hの換気量が必要になります。(有害物質等の局所換気量などは除く) N値で表現すれば、N=16〜10となります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:無窓居室の機械換気について  ■名前 : Y&O  ■日付 : 04/4/5(月) 8:06  -------------------------------------------------------------------------
   masaさんおはようございます
早々とレス有り難うございます参考にして検討します
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 506





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━