 ■題名 : 汚水ポンプ槽の大きさ?
 ■名前 : まる
 ■日付 : 04/4/9(金) 19:42
 -------------------------------------------------------------------------
   どなたか教えてください。
倉庫の敷地内に別棟で、もう一棟倉庫を新築します。
既設の倉庫は、浄化槽を使用しています。
作業人数は変更ないので、浄化槽はそのまま既設の物を
使いたいのですが、
今回新築する倉庫から、既設の浄化槽まで配管するまでに
管の深さが、浄化槽の流入管底よりも深くなってしまいます。

そこで、浄化槽の手前で汚水のポンプ槽を設けて既設の枡に
放流しようと思うのですが、どの程度の大きさにすれば
よいのでしょうか。
何か計算式やら、決まり事があるのでしょうか。

よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:汚水ポンプ槽の大きさ?  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 04/4/9(金) 20:08  -------------------------------------------------------------------------
   ノッケからVE案です。

使用人数がわかりませんが、中継するだけならば、人孔に着脱式のポンプを1台
設置するだけでよいのではないでしょうか。
臭突が設けられない場合は、ポンプ廻りをモルタルでスリバチ状に仕上げて
滞留水量を少なくすれば、臭気が上がり難くなり、マンホールの穴だけでも
大丈夫だと思います。
新設の便器数から同時使用率を100%としても、毎分100リットル程度でしょう。
万が一にポンプが故障しても、新設の方だけを使用禁止にすればいいと思います。
東京都が床面に1/10の勾配を設けろ!とゴネたらごめんなさい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:汚水ポンプ槽の大きさ?  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 04/4/9(金) 20:14  -------------------------------------------------------------------------
   「施工のはなし」ではなく「設計のはなし」でしたネ。

ちょっと場違いの回答で申し訳ない。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:汚水ポンプ槽の大きさ?  ■名前 : masa  ■日付 : 04/4/10(土) 13:01  -------------------------------------------------------------------------
   中継ポンプ槽ということであれば、汚物ポンプの運転時間を10分位で設定して汚水槽の有効容量を算定すればいいと思います。 汚物ポンプの80mmの最低流量が100L/min〜200L/minなので、1m3〜2m3で有効容量を決めればいいでしょう。 ポンプメーカーやマンホールメーカーで、その程度の規模の中継ポンプユニットも製作しています。
浄化槽用ということであれば、浄化槽のメーカーで流量調整槽などの名称で同様のものを製作しています。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:汚水ポンプ槽の大きさ?  ■名前 : かわべ  ■日付 : 04/4/11(日) 10:44  -------------------------------------------------------------------------
   浄化槽の「沈殿分離層に前置する原水ポンプ槽」に該当するように思います。
その場合は、有効容量、流量調整機能、スクリーンなどについて決まりが
ありますから、「し尿浄化槽の構造基準・同解説」を参照してください。
また届出も必要なはずですから浄化槽設備士に相談して、浄化槽の定期検査で
指摘を受けないよう注意してください。
浄化槽の流入側に、ポンプの入る桝を設けただけではやり直しになりかねませんので。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:汚水ポンプ槽の大きさ?  ■名前 : まる  ■日付 : 04/4/13(火) 11:22  -------------------------------------------------------------------------
   みなさん、色々貴重なご意見ありがとうございます。
一度、浄化槽設備士の方に相談をしてみます。