Page     551
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼空調ドレンの接続先はどこ?  はな 04/4/15(木) 11:06
   ┣Re:空調ドレンの接続先はどこ?  m・s 04/4/15(木) 21:11
   ┃  ┗Re:空調ドレンの接続先はどこ?  ダンパー 04/5/15(土) 11:57
   ┃     ┗Re:空調ドレンの接続先はどこ?  ダンパー 04/5/15(土) 12:53
   ┃        ┗Re:空調ドレンの接続先はどこ?  ぱんだ 04/5/15(土) 13:18
   ┃           ┣Re:空調ドレンの接続先はどこ?  ダンパー 04/5/15(土) 13:32
   ┃           ┃  ┗Re:空調ドレンの接続先はどこ?  ぱんだ 04/5/15(土) 13:46
   ┃           ┗Re:空調ドレンの接続先はどこ?  NSP 04/5/15(土) 13:51
   ┃              ┣Re:空調ドレンの接続先はどこ?  ダンパー 04/5/15(土) 13:58
   ┃              ┗Re:空調ドレンの接続先はどこ?  ぱんだ 04/5/15(土) 14:22
   ┃                 ┗Re:空調ドレンの接続先はどこ?  hatomori 04/5/15(土) 14:52
   ┃                    ┗Re:空調ドレンの接続先はどこ?  m・s 04/5/15(土) 18:36
   ┃                       ┗Re:空調ドレンの接続先はどこ?  かわべ 04/5/17(月) 15:35
   ┃                          ┗Re:空調ドレンの接続先はどこ?  m・s 04/5/17(月) 16:12
   ┗Re:空調ドレンの接続先はどこ?  はな 04/5/17(月) 15:35
      ┗Re:空調ドレンの接続先はどこ?  兄やん 04/5/17(月) 19:57
         ┗Re:空調ドレンの接続先はどこ?  achiryo 04/5/18(火) 11:28

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 空調ドレンの接続先はどこ?
 ■名前 : はな
 ■日付 : 04/4/15(木) 11:06
 -------------------------------------------------------------------------
   空調ドレンを屋外にすてるとき

接続先は、汚水、雨水ます等のどこが

よいのでしょうか??
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレンの接続先はどこ?  ■名前 : m・s  ■日付 : 04/4/15(木) 21:11  -------------------------------------------------------------------------
   基本的には、空調のドレン排水は、雑排水扱いですので、
雨水には接続できません。ただし、臭いが上がってくるので処理が必要です。
湿式のトラップでは、冬場暖房運転時に水が蒸発してしまう恐れがあるので
乾式トラップを縦管(PS内等)に取付けします。
今では因幡電機、東光電気等からいろいろ出てますよ。
でも、ほとんどは雨水会所に接続してます。
臭いの心配が無いですから。
雨水に接続して役所の検査で指摘を受けたことはないです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレンの接続先はどこ?  ■名前 : ダンパー  ■日付 : 04/5/15(土) 11:57  -------------------------------------------------------------------------
   >基本的には、空調のドレン排水は、雑排水扱いですので、
>雨水には接続できません。
 
いつ、誰が、決めたんじゃ!?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレンの接続先はどこ?  ■名前 : ダンパー  ■日付 : 04/5/15(土) 12:53  -------------------------------------------------------------------------
   >>基本的には、空調のドレン排水は、雑排水扱いですので、
>>雨水には接続できません。
> 
>いつ、誰が、決めたんじゃ!?
 
「基本的には」空調のドレンも、雨も、空気中の水分が冷却されて結露したものじゃから、H2O に近く、兄弟の様なものじゃ。
洗剤や野菜屑が混入している雑排水(生活排水)とは、「基本的に」水質が違う。
 
儂は、常に、努めて、空調のドレンは側溝か雨水桝に放流する様にしている。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレンの接続先はどこ?  ■名前 : ぱんだ  ■日付 : 04/5/15(土) 13:18  -------------------------------------------------------------------------
   ダンパーさん、こん○○は。
ぱんだ です。


ちょっと横レスで、すみません。

空調機の場合、ドレンの性質上はほとんど雨水と変わらないものと思われますが、一つ考慮すべき点があるのは、還気が入る空調機の場合です。
この場合、室内の雑菌類を含んだ空気から発生するドレン水は多種多様な菌を含んでおり、雨水放流の場合にはドレン水からの臭気発生があり得る と言うことです。

分かりやすい例は、ドレン水そのものじゃないですが、これも原因は同じでしょう。↓

http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/all/log/tree_188.htm

http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/c-board.cgi?cmd=ntr;tree=1719;id=all


m・sさんはこのことが言いたかったのではないかと思います。

あとは、所轄の役所の判断によりけりではないかと思います。
(地域によって役所の判断も異なるかも知れませんので、一概にどちらが正とも言い難いと思います。悪しからず。)

回答になっていないかも知れませんが、一番良いのは所轄の役所に質疑を挙げることが一番の早道かと。

※ 不適切な言い回しがありましたので、削除して、再レスしています。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレンの接続先はどこ?  ■名前 : ダンパー  ■日付 : 04/5/15(土) 13:32  -------------------------------------------------------------------------
   それでは、貴殿は、空調のドレンは、雑排水に接続した方が良いと言われるのか!?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレンの接続先はどこ?  ■名前 : ぱんだ  ■日付 : 04/5/15(土) 13:46  -------------------------------------------------------------------------
   「決めうちではなく、時と場合により選択すべき」と申し上げているのです。

後々、臭気で苦しむのはお施主様 及び お施主様の近隣の方です。
お施主様が困ったら、その後困るのは責任を問われる施工者自身です。
結局はご自分に返ってきますので、役所としっかり打ち合わせの上、放流先を選択したらよい という考えです。

誤解がないように追記しておきますが、私はどちらが正しいとも、どちらが悪いとも言える立場ではありません。
空調機メーカーの人間ですので、まずしっかりとトラップを取り、ドレン水の雑菌によるスライム発生を避けてください と申し上げるのみです。

悪しからず。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレンの接続先はどこ?  ■名前 : NSP  ■日付 : 04/5/15(土) 13:51  -------------------------------------------------------------------------
   >
>空調機の場合、ドレンの性質上はほとんど雨水と変わらないものと思われますが、一つ考慮すべき点があるのは、還気が入る空調機の場合です。
>この場合、室内の雑菌類を含んだ空気から発生するドレン水は多種多様な菌を含んでおり、雨水放流の場合にはドレン水からの臭気発生があり得る と言うことです。
>

その様に、雑菌の多い還気は、再循環すべきではない。
 
室内の衛生を確保する為に、高性能フィルターで除去するか、外気量を増やすべきである。
 
ドレン接続先の問題ではない。
 
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレンの接続先はどこ?  ■名前 : ダンパー  ■日付 : 04/5/15(土) 13:58  -------------------------------------------------------------------------
   フィルターの清掃も頻繁にすべきじゃ!?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレンの接続先はどこ?  ■名前 : ぱんだ  ■日付 : 04/5/15(土) 14:22  -------------------------------------------------------------------------
   NSPさん、こんにちは。


>その様に、雑菌の多い還気は、再循環すべきではない。
> 
>室内の衛生を確保する為に、高性能フィルターで除去するか、外気量を増やすべきである。
> 
>ドレン接続先の問題ではない。
> 
仰るとおりですが、空調機メーカーとしてはいかんとも出来ません。
これは空調・換気システム全体をご設計・ご施工されている方々のご認識の問題かとしか言えない面があります。

きちんと機器表がある物件では対象の部屋がどんな部屋だから、こんなフィルタがあった方がいいと提案は出来ますが、酷い物件になると機器表どころではなく、形番指定のみで風量、機外静圧、冷暖房能力の指定が全く来ないまま発注がかかるものもあるのです。(当然、対象の部屋が分かりませんので、中・高性能フィルタを仕様に入れていても、この様な場合は削られてしまうことが多いのです。尚、○○は仮定しているという旨しっかりと承認図面に謳います。)

現実問題として、こちら(メーカー側)が可能な限りの機器情報を提供し、逆に現地情報を求めても必ずしも返してくれるものではありません。

責任を転嫁するつもりはありませんし、NSPさん、ダンパーさんをはじめ、このサイトに来られている方々がそのようなご設計・ご施工をされているとも思っておりません。しかし、中には前述のような設計・施工業者の方もいらっしゃるので、横レスながら書き込ませて頂いたまでです。
(不適切な表現が有ればお許し下さい)

悪意はありませんので、ご理解下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレンの接続先はどこ?  ■名前 : hatomori  ■日付 : 04/5/15(土) 14:52  -------------------------------------------------------------------------
   空調ドレンの接続先、わたしもいつも悩んでいます。

下水道局できまりがないようであれば雨水に接続しています。

一部の役所では、空調ドレン、受水槽の排水、高架水槽の排水(オーバーは除く)
冷却塔の排水などは生活排水とする。と決めているところもあります。

該当地区ごとに判断する必要があるとおもいます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレンの接続先はどこ?  ■名前 : m・s  ■日付 : 04/5/15(土) 18:36  -------------------------------------------------------------------------
   皆さん、こんにちは。
m・sです。
仕事が忙しく、久しぶりに見たら
たくさんレスがついてました。
【基本的には、空調のドレン排水は、雑排水扱いですので】 と         私の言葉が決定した様に書いてしまったのは
申し訳ないと思いました。
私自身は、ぱんださんの説明して頂いた通りの考えと
以前、役所及び某大手ゼネコンの担当者から空調機のドレン排水は
雑排水扱いです。言われたことも有り 今まで空調機のドレン排水は雑排水扱いの
考えで来ました。
しかし、臭い等を考えると前レスにも書きましたが、接続は雨水にしてます。
私は、設計と現場管理の仕事をしてますが 雨水に接続して検査で指摘を
受ける位なら、トラップを取付して雑排水に接続したほうが良いと思ってました。皆さんの意見は、大変参考になりました。
有り難う御座います。 
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレンの接続先はどこ?  ■名前 : かわべ  ■日付 : 04/5/17(月) 15:35  -------------------------------------------------------------------------
   私もm・sさんと同様に認識しております。
心情的には雨水に放流したいところですが、
建物ができたことによって発生する排水は
空調ドレンはもちろん、湧水排水も下水系統へと
指導されたことがあります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレンの接続先はどこ?  ■名前 : m・s  ■日付 : 04/5/17(月) 16:12  -------------------------------------------------------------------------
   かわべさん、有難う御座います。
何か、過去レスを読んでると
私の考えは、今まで間違ってたの?と
疑問に思い始めてました。
でも、大きく分けたらどっち?と
言えば、空調機から出るドレン排水は
雑排水の部類に入ると思うんですよね〜。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレンの接続先はどこ?  ■名前 : はな  ■日付 : 04/5/17(月) 15:35  -------------------------------------------------------------------------
   >空調ドレンを屋外にすてるとき
>
>接続先は、汚水、雨水ます等のどこが
>
>よいのでしょうか??

湧水槽への放流は、だめなのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレンの接続先はどこ?  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 04/5/17(月) 19:57  -------------------------------------------------------------------------
   悩むところですねぇ。

受水槽、貯湯槽、水抜き配管などからのブロー排水は分類上は雑排水ですが、
一見清水に近いことと、比較的に水質が良好なため、トラップや通気管などを
省略して施工してしまいます。
冷却塔などのブローは殆どが屋上の雨水管に垂れ流しですよね。

湧水も1日に何百立米も排水する場合があり、下水道料金を取られたら大変なため、
事前協議で雨水への放流許可をもらうことがあります。

空調ドレンも規定通りに雑排水へ接続するためには、防臭・防虫トラップを
設置する必要があります。また、どうしても接続したくない場合は、専用配管にて
屋外の浸透桝に放流する場合もあります。

話はズレますが、エアコンやダクトファンのドレンをユニットバスのトラップや
洋風大便器のロータンクに開放したこともあります。
ロータンクは便器の洗浄タンクであると同時に手洗い排水タンクですから・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレンの接続先はどこ?  ■名前 : achiryo  ■日付 : 04/5/18(火) 11:28  -------------------------------------------------------------------------
   私も基本的には臭気対策で雨水系統への放流することが多いのですが、
役所の指導で、コイルの洗浄液が流れる場合があるため
雑排水に放流を指導されたことが有ります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 551





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━