Page     556
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼排水管は集合住宅はVPで戸建てはVUなぜ?  排水部品設計小僧 04/5/18(火) 18:17
   ┗Re:排水管は集合住宅はVPで戸建てはVUなぜ?  hatomori 04/5/18(火) 21:55
      ┗Re:排水管は集合住宅はVPで戸建てはVUなぜ?  排水部品設計小僧 04/5/19(水) 9:44

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排水管は集合住宅はVPで戸建てはVUなぜ?
 ■名前 : 排水部品設計小僧
 ■日付 : 04/5/18(火) 18:17
 -------------------------------------------------------------------------
   浴室ユニットバスの配管セットを販売しているのですが、不思議に思うことが、現場に行くと予算の厳しいマンションが排水管にVPパイプ(給水用)を使い、予算的にましな戸建て住宅がVUパイプを使ってるのはなんか変と思っています。
どなたか教えてください。初歩的な質問ですみません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管は集合住宅はVPで戸建てはVUなぜ?  ■名前 : hatomori  ■日付 : 04/5/18(火) 21:55  -------------------------------------------------------------------------
   >浴室ユニットバスの配管セットを販売しているのですが、不思議に思うことが、現場に行くと予算の厳しいマンションが排水管にVPパイプ(給水用)を使い、予算的にましな戸建て住宅がVUパイプを使ってるのはなんか変と思っています。
>どなたか教えてください。初歩的な質問ですみません。

設備やの考えとしては
 ・VU管は屋外排水用
  VP管は屋内排水用と考えるのが普通ではないでしょうか。
 戸建て住宅は土間配管が主であるのでVU管を使用しているのでは?
    わたしは屋内配管ではVU管は使用しません。
 
 ・VU管は肉厚が不足するので防火上区画貫通などで問題があるので
 マンションなどには使用しない。

小口径桝ができてからは、屋外配管はVU管が主流になったような気がします。
それまでは屋外でもVP管を使用していました。
 (予算が厳しくなったのが一番の原因かもしれませんが)

 
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管は集合住宅はVPで戸建てはVUなぜ?  ■名前 : 排水部品設計小僧  ■日付 : 04/5/19(水) 9:44  -------------------------------------------------------------------------
   >ご意見ありがとうございます。
基本的にVPは屋内VUは屋外ですか。
非常にわかりやすい判断基準です。
本来、そうですよね。
最近、コストの面だと思うのですが、戸建て、アパートはVUが当たり前で、一部の低価格マンションでもVUを使用していたりして、何でもありみたいに思うときが多いように感じています。貴重なご意見ありがとうございました。
>
>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 556





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━