 ■題名 : 強制サーモOFFについて
 ■名前 : 初心者
 ■日付 : 04/5/21(金) 14:42
 -------------------------------------------------------------------------
   ここで質問することなのかどうかわからないの
ですが、ご教授いただけたら幸いです。

パッケージエアコンの外部入出力で
冷房強制サーモOFF信号とはどういう意味なんでしょうか?
メーカーに聞いても分かってないらしく納得のいく答えが
得られずもやもやしています。
とかいう私も分からないのでどなたか教えていただけ
ないでしょうか?
宜しくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:強制サーモOFFについて  ■名前 : m・s  ■日付 : 04/5/21(金) 17:13  -------------------------------------------------------------------------
   外部入力を利用して
強制サーモOFF指令をだすのは、
デマンドコントロールする場合に
遠隔操作P板を組み込んで行います。(デマンドだけでは無いです)
今の電力の計算は、デマンドになってますので、
1年間、通して【1番電力の需要がピークの時の電力】で1年間の基本料金が
決まってしまいますので
大きな工場などは、たとえば、夏エアコンの使用頻度が増すので電力のピークを
抑えるためにデマンドコントロールしています。
設定のデマンド値を超えない様に
強制サーモOFF指令を出して強制的に室外機の
CONPを止めてしまいます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:強制サーモOFFについて  ■名前 : 初心者  ■日付 : 04/5/21(金) 17:24  -------------------------------------------------------------------------
   変な質問にも関わらず回答ありがとうございます。
偶然にもデマンド制御の事でこの話が出たので
参考になります。宜しければもう少し教えていただけない
でしょうか?

デマンド信号を受けた際に空調機の制御として
1.強制サーモOFF
2.送風運転
3.停止
と言っていたのですが、

>強制サーモOFF指令を出して強制的に室外機の
>CONPを止めてしまいます。
この場合、強制サーモOFFと送風運転とは何が違うのでしょうか?
温度設定で温度を上げるのとは意味が違うのでしょうか?

そもそも上記の1〜3が間違っているのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:強制サーモOFFについて  ■名前 : m・s  ■日付 : 04/5/21(金) 17:52  -------------------------------------------------------------------------
   デマンドにて、強制サーモOFF指令をだして
室外機のCONPは、止めてしまいますが
室内機のFANは回ります。
従って、エアコンは送風運転になります。
室内機のFANの電力は少しなので、室内機のFANまで止めなくてよい制御と
全てを止めてしまう制御とあると思います。
私は、室内機のFANは運転の制御のほうが良いと思います。
室内機のFANまで停止してしまえば、すぐに室温が上昇し
従業員等からの苦情が多いと思います。
普通、エアコンは室内機のリモコンで設定した温度に達すると
室外機のCONPは止まって、送風運転しますね。
そして、また室温が上がってきたら、室外機のCONPが回って
冷房運転します。
デマンドにて、強制サーモOFF指令をだして
室外機のCONPを止めてしまえば、いくら室温が設定温度より上昇しても
デマンド指令がでてる間は
室外機のCONPは運転しません。(ずっと送風運転です)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:強制サーモOFFについて  ■名前 : 初心者  ■日付 : 04/5/25(火) 14:06  -------------------------------------------------------------------------
   返事が遅くなってすみません。
m.sさん、丁寧な回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。