Page     584
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ビルマル接続容量って  新人設計メン 04/6/8(火) 17:48
   ┣Re:ビルマル接続容量って  punpun 04/6/8(火) 19:09
   ┗Re:ビルマル接続容量って  新人設計メン 04/6/8(火) 21:30

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ビルマル接続容量って
 ■名前 : 新人設計メン
 ■日付 : 04/6/8(火) 17:48
 -------------------------------------------------------------------------
   カタログには130%まで大丈夫と書いてありますが、
逆に少なすぎて50%以下だと何故ダメなんですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビルマル接続容量って  ■名前 : punpun  ■日付 : 04/6/8(火) 19:09  -------------------------------------------------------------------------
   接続容量が130%OKでも同時使用すると
130%の能力は当然出ない!
50%を割るといけないのは
インバーターの回転数制御やコンプ運転台数制御を
フルに駆使しても全量の50%を割る循環量にすることは
出来ない するとどうなるか?
室内機が凍り付いてしまう!
最悪は液圧縮にてコンプレッサーを壊してしまう

以上簡略的に説明しました!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビルマル接続容量って  ■名前 : 新人設計メン  ■日付 : 04/6/8(火) 21:30  -------------------------------------------------------------------------
   なるほど。わかりました!
ありがとうございました!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 584





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━