Page     593
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼浴槽の大きさの設定について  タブさん 04/6/15(火) 14:21
   ┣Re:浴槽の大きさの設定について  あきら 04/6/15(火) 18:45
   ┣Re:浴槽の大きさの設定について  なかしん 04/6/16(水) 18:01
   ┃  ┗Re:浴槽の大きさの設定について  タブさん 04/6/16(水) 18:25
   ┃     ┗Re:浴槽の大きさの設定について  minami 04/6/17(木) 10:13
   ┗Re:浴槽の大きさの設定について  兄やん 04/6/17(木) 20:41

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 浴槽の大きさの設定について
 ■名前 : タブさん
 ■日付 : 04/6/15(火) 14:21
 -------------------------------------------------------------------------
   小さな町の設備屋です。
今度ディサービスの浴室を作るという事で、オーナーより浴槽の大きさを訪ねられました。
10人程度がいっぺんに入る位の大きさにとの事。
1人当たりの面積?の算出方法とかマニュアルみたいなものがあるのでしょうか。
どなたか御存知の方いらっしゃれば教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴槽の大きさの設定について  ■名前 : あきら  ■日付 : 04/6/15(火) 18:45  -------------------------------------------------------------------------
   >小さな町の設備屋です。
>今度ディサービスの浴室を作るという事で、オーナーより浴槽の大きさを訪ねられました。
>10人程度がいっぺんに入る位の大きさにとの事。
>1人当たりの面積?の算出方法とかマニュアルみたいなものがあるのでしょうか。
>どなたか御存知の方いらっしゃれば教えて頂けないでしょうか。
>宜しくお願い致します。

温泉か、風呂屋に実際行って見ることです。
実体験こそ、最良のデーターと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴槽の大きさの設定について  ■名前 : なかしん  ■日付 : 04/6/16(水) 18:01  -------------------------------------------------------------------------
   >10人程度がいっぺんに入る位の大きさにとの事。
>1人当たりの面積?の算出方法とかマニュアルみたいなものがあるのでしょうか。

マニュアル的なものを見たことがありませんね。1人当り350リットル〜500リットルでは
ないでしょうか?浴槽の形状もよると思いますよ。丸や四角でも異なります。
どうしても、人は壁を背にしたがるものです。
浴槽の真ん中に入るのは、子供くらいかしら・・・・・
若いころ、クアハウスの計画があり、色々温泉めぐりをしました。
浴槽にメジャーを持ち込んだのは、私ぐらいかしら??
「深さ」や「洗い場」の研究をいたしました。
ちょっと仕事を離れ、温泉に行くことをお進めいたします。コンベックスは忘れずに!

昨今、大きな浴槽を作ることを避けています。(レジオネラ菌の問題?)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴槽の大きさの設定について  ■名前 : タブさん  ■日付 : 04/6/16(水) 18:25  -------------------------------------------------------------------------
   皆さんご意見有難うございました。
ご提案の通り実際の大浴場等にいって確認したいと思います。
実際それが1番ですね!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴槽の大きさの設定について  ■名前 : minami  ■日付 : 04/6/17(木) 10:13  -------------------------------------------------------------------------
   概略であれば下式で試算します。

α=0.25×P÷h

ここでα:浴槽平面積
   P:同時最大入浴人員(人)
   h:浴槽深さ(m)

10人、深さ0.5mとすると

α=0.25×10÷0.5=5u

同上は経験による参考として使ってます。
でも、いろいろなところの視察が一番でしょうね
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴槽の大きさの設定について  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 04/6/17(木) 20:41  -------------------------------------------------------------------------
   デイは介添えし易い様に、またボケた人も多く、槽内で脱糞することもあるため、
浴槽を小分けにしたり、循環装置の緊急停止ボタンを設けたりしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 593





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━