 ■題名 : 移動式粉末消火器の水平距離
 ■名前 : ちの
 ■日付 : 04/6/24(木) 9:31
 -------------------------------------------------------------------------
   法面に3階建て駐車場の計画中です。
最下階の一部(デッドスペース)は床が無く(吹き抜け)フェンスで囲ってあるのですが、水平距離15m範囲から除外しても良いのでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:移動式粉末消火器の水平距離  ■名前 : K2  ■日付 : 04/6/24(木) 23:59  -------------------------------------------------------------------------
   >最下階の一部(デッドスペース)は床が無
デットスペースなら警戒不要でしょう。
一般に消火設備は床面積に算入されている部分を警戒します。
トラックヤードのピロティで、延床面積に入っていないが、
建築面積に入っている部分を警戒させられる場合も(たまに)
ありますが、屋内消火栓にしても、スプリンクラー、補助散水栓に
しても床面積算入で判断されます。
今回はデットスペースということですから。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:移動式粉末消火器の水平距離  ■名前 : ちの  ■日付 : 04/6/25(金) 10:09  -------------------------------------------------------------------------
   K2さんありがとうございます。
早速消防へ行って事前協議してきます。