Page      61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼連結散水の代替について  ふれあい橋 03/1/14(火) 12:54
   ┗Re:連結散水の代替について  tsuyoshi 03/1/14(火) 17:58
      ┗Re:連結散水の代替について  ふれあい橋 03/1/14(火) 23:56

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 連結散水の代替について
 ■名前 : ふれあい橋
 ■日付 : 03/1/14(火) 12:54
 -------------------------------------------------------------------------
   屋内消火栓の系統から、分岐して、アラームとスプリンクラーヘッドで

連結散水の代替できるとききましたが、

水源、ポンプ等についての注意点を教えてください(どこまで、兼用可能か?)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:連結散水の代替について  ■名前 : tsuyoshi  ■日付 : 03/1/14(火) 17:58  -------------------------------------------------------------------------
   >屋内消火栓の系統から、分岐して、アラームとスプリンクラーヘッドで
>連結散水の代替できるとききましたが、
>水源、ポンプ等についての注意点を教えてください(どこまで、兼用可能か?)
これは聞いたことがないのですが、もし可能なら私も知りたいです。

連結散水は苦労しました。
・屋内消火栓とは別物です。
・スプリンクラーヘッドがあれば代替が可能ですが、補助散水栓ではだめです。
 落ちやすいのは、「50m2以上の階段室」「防火区画されていない機械室」
 地上に設置するスプリンクラーと補助散水栓の関係が連結散水代替では、
 通用しないのが、非常に落ちやすいのです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:連結散水の代替について  ■名前 : ふれあい橋  ■日付 : 03/1/14(火) 23:56  -------------------------------------------------------------------------
   >>屋内消火栓の系統から、分岐して、アラームとスプリンクラーヘッドで
>>連結散水の代替できるとききましたが、
>>水源、ポンプ等についての注意点を教えてください(どこまで、兼用可能か?)
>これは聞いたことがないのですが、もし可能なら私も知りたいです。
>
>連結散水は苦労しました。
>・屋内消火栓とは別物です。
>・スプリンクラーヘッドがあれば代替が可能ですが、補助散水栓ではだめです。
> 落ちやすいのは、「50m2以上の階段室」「防火区画されていない機械室」
> 地上に設置するスプリンクラーと補助散水栓の関係が連結散水代替では、
> 通用しないのが、非常に落ちやすいのです。

又聞きですが、消防(東京)と打ち合わせした結果、送水口付きで、屋内消火栓のポンプから、単独で地下spを分岐して設置で代替えOKとのことでした。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 61





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━