Page     705
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼給湯配管について  りき 04/10/16(土) 16:31
   ┣Re:給湯配管について  punpun 04/10/16(土) 17:01
   ┣Re:給湯配管について  おにぐん 04/10/16(土) 18:08
   ┣Re:給湯配管について  シリュー 04/10/16(土) 19:48
   ┃  ┗有難うございました。  りき 04/10/18(月) 10:25
   ┗Re:給湯配管について  坊ちゃんだんご 04/10/19(火) 12:36

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 給湯配管について
 ■名前 : りき
 ■日付 : 04/10/16(土) 16:31
 -------------------------------------------------------------------------
   引き続き申し訳ないです。

一般的には銅管を採用するかと思いますが、
どうしても埋設(土中及びRC壁等)しなければ
ならない場合皆さんは給湯管の材質は何を
使われてますか。

宜しくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管について  ■名前 : punpun  ■日付 : 04/10/16(土) 17:01  -------------------------------------------------------------------------
   埋設においても被覆銅管を使います
コンクリートに埋設する場合で、エルボが
あるときは保温材などのクッションをエルボに
当てて埋設します
ハンダ接合の部分が割れてしまわない為です
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管について  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 04/10/16(土) 18:08  -------------------------------------------------------------------------
   >引き続き申し訳ないです。
>
>一般的には銅管を採用するかと思いますが、
>どうしても埋設(土中及びRC壁等)しなければ
>ならない場合皆さんは給湯管の材質は何を
>使われてますか。
>
>宜しくお願いします。

・・・衛生不得意 おにぐんです。(←んじゃ、出てくるな!って)
埋設のボリュームにもよるとは思いますが、HT-VLP、SUS(電食注意!)
と、材質的には色々あると思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管について  ■名前 : シリュー  ■日付 : 04/10/16(土) 19:48  -------------------------------------------------------------------------
   シリューと申します。
出来れば、土中じか埋設は避けて、U字溝等を利用した露出配管の方が後々の補修の場合や、水の影響を避けられて良いのですが・・・。
どうしても埋設する場合は、punpunさんやおにぐんさんの様に被覆銅管かHT-VLPでしょうね。HT-VPは60℃常時ぐらいが限界で、それ以上の温度で常時使用すると柔らかくなってしまい、NGです。
RC壁にじか埋設する場合、躯体は経年変化で少なからず歪みが出ますから、特に打ち接ぎ部分を跨ぐ場合、逃げをつくる目的で保温筒を巻いてあげると良いと思います。ただ、万一漏れが発生した場合は、壁ハツリとなってしまいますので、仕様変更が可能であれば、出来るだけ露出配管にしたいところです。(修理屋は泣きます)一度、図面になって歩き出したものを現場で変更するのは大変です。施工性・整備性のも気配り頂ければ幸いです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 有難うございました。  ■名前 : りき  ■日付 : 04/10/18(月) 10:25  -------------------------------------------------------------------------
   またまた、助かりました。
本来なら埋設及び打込みはやりたく無かったのですが、どうし様も無い状況でして。
有難うございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管について  ■名前 : 坊ちゃんだんご  ■日付 : 04/10/19(火) 12:36  -------------------------------------------------------------------------
   わたしも、同じような状況がありまして、
そのときは、さや管を採用しました。
いかがでしょうか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 705