Page 713 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼建築物エキスパンジョイント部矩形ダクト貫... パキラ 04/10/30(土) 22:23 ┗Re:建築物エキスパンジョイント部矩形ダクト貫... hatomori 04/10/31(日) 12:57 ┗Re:建築物エキスパンジョイント部矩形ダクト貫... パキラ 04/11/1(月) 22:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 建築物エキスパンジョイント部矩形ダクト貫... ■名前 : パキラ ■日付 : 04/10/30(土) 22:23 -------------------------------------------------------------------------
| 建築物エキスパンジョイント部を貫通する空調矩形ダクトの処置は一般的には どのような方法が適切なのでしょうか。ご教授ください。 今回、建物の増築計画があり増築部分にエキスパンジョイントが建築物に設置 されるのですが、その部分に空調矩形ダクトを通さなくてはなりません。 既設と増築との間仕切り壁は防火区画壁になります。 増築部分でダクトと防火ダンパーとの接続にキャンバス継手を用いることで対処 しようと考えてるのですが、今一不安でして・・・。 |
| >既設と増築との間仕切り壁は防火区画壁になります。 >増築部分でダクトと防火ダンパーとの接続にキャンバス継手を用いることで対処 >しようと考えてるのですが、今一不安でして・・・。 休日でレスがつかないようなので、経験はないのですが 区画貫通部(EXP.J部)はあくまで1.6t以上の鋼板ダクトにFDをつければそのあとは 不燃のキャンバスを設けても法的には問題ないはずです。 ダクトは損傷しても他の設備への実損が少ないと考えて、何もしていないかも。 その他良い施工方法があれば皆さん教えてください。 |
| hatomoriさま、レスありがとうございました。 |