Page 725 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼角形床上掃除口ってありますか めざらざら 04/11/8(月) 21:23 ┣Re:角形床上掃除口ってありますか JUNE 04/11/9(火) 9:21 ┣Re:角形床上掃除口ってありますか マリーナ 04/11/9(火) 12:28 ┗Re:角形床上掃除口ってありますか めざらざら 04/11/9(火) 14:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 角形床上掃除口ってありますか ■名前 : めざらざら ■日付 : 04/11/8(月) 21:23 -------------------------------------------------------------------------
| 床のタイル仕上げ等にうまくあてはまる角形(94角、144角、196角)をしたCOAというものはあるんでしょうか。カネソウ、小島製作所、中部コーポ、福西鋳物など探してみましたが、見当たりません。排水の接続は、塩ビパイプ、SGPです。もちろん丸い管で、TS接合、ねじ込み接合です。 トラップ付の床排水金物(床排水ユニット)なら防水型も非防水型も角形がTOTO(EWB630P)、ロンシール機器(RM-150Y)でありました。樹脂グレーチングタイプですが、多目的トイレで採用しました。車いすが載るくらいなら大丈夫、とメーカーは言っています。 床仕上げがタイルではない場合、丸形COAでいいんですが、収まりを考えると角形COAならタイル屋さん泣かせにならずに済むのではないかなと、思いまして。 |
| 150角タイルはこれがきれいにできます。 メジスルー(タイル目地排水ユニット) http://www.sho-a.co.jp/awes-pdf/trappy/SP-MT.pdf http://www.sho-a.co.jp/awes.html http://www.sanuki-spg.com/haisui1.htm 掃除口は昔有りましたがタイルメジに合っていませんでした。 そんなもんで 掃除口上に乗せる タイル張り(SUS受け枠共)化粧蓋 (メジスルーの上部と同じようなもの)を作り 設置後、蓋と受け枠の隙間はコーキングします。 当然ながら お値段 高いです。 安く良いのが有ると、私も知りたいです。 JUNE |
| 初めまして。 長谷○鋳工所のPCC−Sってどうですか? カタログ上では1種類しかないから使い勝手が悪いですかね。 的はずれな答えならゴメンナサイ。 |
| JUNEさん、マリーナさん どうもありがとうございました。 早速各社の資料を取り寄せて検討します。(もう各社にメール入れました) お世話になりました。感謝しています。 |