Page     733
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼有効換気量の計算  ひろ 04/11/11(木) 17:20
   ┣Re:有効換気量の計算  hatomori 04/11/11(木) 17:41
   ┃  ┗Re:有効換気量の計算  ひろ 04/11/11(木) 23:03
   ┗Re:有効換気量の計算  なかしん 04/11/11(木) 17:43
      ┗Re:有効換気量の計算  ひろ 04/11/11(木) 22:59

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 有効換気量の計算
 ■名前 : ひろ
 ■日付 : 04/11/11(木) 17:20
 -------------------------------------------------------------------------
   初歩的な質問で大変恥ずかしいのですが。。。
有効換気量を求める計算式 V=20Af/N 建令20条の2にあります。
特殊建築物で無い場合 Afは(S-20s)ですが、20sがSより大きくなる時
つまり()内がマイナスになった場合Vはどうなるのですか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:有効換気量の計算  ■名前 : hatomori  ■日付 : 04/11/11(木) 17:41  -------------------------------------------------------------------------
   開口部(窓)があるから法的には必要ないとゆうことです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:有効換気量の計算  ■名前 : ひろ  ■日付 : 04/11/11(木) 23:03  -------------------------------------------------------------------------
   はい!素直に考えてその通りです ありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:有効換気量の計算  ■名前 : なかしん  ■日付 : 04/11/11(木) 17:43  -------------------------------------------------------------------------
   >初歩的な質問で大変恥ずかしいのですが。。。
>有効換気量を求める計算式 V=20Af/N 建令20条の2にあります。
>特殊建築物で無い場合 Afは(S-20s)ですが、20sがSより大きくなる時
>つまり()内がマイナスになった場合Vはどうなるのですか。

自然換気で良いのでは・・・・?
法第28条2で1/20の開口が必要
EX:居室面積=30m2
有効開口:30×(1/20)=1.5m2(s)
S-20s=30-20*1.5

つまり、マイナスとなる条件としては法第28条2をクリアーしている
ということです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:有効換気量の計算  ■名前 : ひろ  ■日付 : 04/11/11(木) 22:59  -------------------------------------------------------------------------
   やはり素直に考えればいいわけですね。
ありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 733