Page 744 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼シックハウス換気のスイッチON-OFFについて なな 04/11/9(火) 15:24 ┣Re:シックハウス換気のスイッチON-OFFについて punpun 04/11/9(火) 16:59 ┃ ┗Re:シックハウス換気のスイッチON-OFFについて stein 04/11/9(火) 17:40 ┃ ┗Re:シックハウス換気のスイッチON-OFFについて 管理人(Yoh) 04/11/9(火) 22:24 ┣Re:シックハウス換気のスイッチON-OFFについて パキラ 04/11/9(火) 21:56 ┃ ┗Re:シックハウス換気のスイッチON-OFFについて punpun 04/11/9(火) 22:11 ┃ ┗Re:シックハウス換気のスイッチON-OFFについて パキラ 04/11/9(火) 22:24 ┃ ┗Re:シックハウス換気のスイッチON-OFFについて なな 04/11/10(水) 19:15 ┣Re:シックハウス換気のスイッチON-OFFについて あばば 04/11/11(木) 8:26 ┗参考までに・・・ まひろ 04/11/20(土) 10:25 ┗Re:参考までに・・・ なな 04/11/20(土) 16:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : シックハウス換気のスイッチON-OFFについて ■名前 : なな ■日付 : 04/11/9(火) 15:24 -------------------------------------------------------------------------
| 住宅以外の事務所・店舗・学校等夜間人がいない場合は スイッチによるON-OFF対応も可能と 聞いたことがあるのですが はっきりとした根拠をお知りのかたは教えてください。 正しいのか不安です。 |
| はっきりとした根拠はわかりませんが、 テプラなどで表示をすればOkだと聞いたことがあります |
| たしか?、 この分野は、管理人さんの得意分野のような気がします。 年寄りの記憶は当てになりませんが。 |
| >この分野は、管理人さんの得意分野のような気がします。 呼ばれてしまいましたか。。。(笑) (私の場合、面が割れているので、最近は回答を避けているのですが (^^; 皆さん、くれぐれも、建築設備フォーラムの管理人が云っていたなどと云わな いように。。。 最後は自分で判断しましょう!) -------------- 結論としては「スイッチを設けてはいけない」という規定は無いと思います。 (正に、所轄官庁・担当者の裁量の範囲になるのでしょうね。。。) 住宅の場合は、容易に停止できないことが求められているので、便所のファン やレンジフードだけで24時間換気をクリアしている場合には、計画変更を求め られる事例もあるようですが、事務所の場合はそれほど厳しくないのでは? 一方、法的にも、ホルムアルデヒドなどのVOCは、常時一定量が発生するという 解釈ですから、長い時間不在で換気が行われていなかった部屋に、急に人が入っ てきた時に、短時間でVOCを除去できるのか? という問題はあります。 設計者としては、ON-OFFが想定される部屋の換気能力は、このような点も考慮し て計画する必要があるでしょうね。 ちなみに、換気については「法令」以外に、国土交通省告示第273号と第274号が あります。 その他、所轄官庁毎に「通達」なども出ていますので、確認した方がよいでしょう ね。(東京都の場合は、15都市建企第190号「東京都におけるシックハウス対策 の取扱いについて(通知)」というのがあります。) . |
| 根拠ではないですが換気機器メーカーのMB社は独自の見解を公表していますね。 http://www.mitsubishielectric.co.jp/buil/lossnay/what/info0410.htm 私も非住宅系の居室の換気装置についてはスイッチのところにテプラで 「24時間運転可能」と表記してOKをいただいています。 法を読んでもどこにも24時間換気装置を動かせとは書いていないと思ってるのは わたしだけでしょうか^^; |
| >法を読んでもどこにも24時間換気装置を動かせとは書いていないと思ってるのは >わたしだけでしょうか^^; これ、 ”24時間換気装置”を動かせとは・・ではなく ”24時間”、換気装置を動かせとは・・ ってことなんでしょうね でも換気装置のスイッチをずっと入れないで居たとしても 誰も罰則を受ける事が無い、何の為の法規なんだろう、 何の為の24時間換気スイッチなんだろうって思いますね なんだかわからなくなっちゃいました・・。 |
| > ”24時間換気装置”を動かせとは・・ではなく > ”24時間”、換気装置を動かせとは・・ ってことなんでしょうね 失礼しました<(_ _)> お察しの通り、『24時間、換気装置を動かせとは・・』です。 って、ここに書くだけでお役所の方には言えないのですが・・・(汗 |
| 皆様 アドバイスありがとうございました。 参考にして 設計してみます。 |
| 参考までに、 以前保育園の物件で、利用する時間が限られている との理由で24時間スイッチを通常のON/OFF スイッチで納めた経験があります。 法的規定はなかったと思いますが 当時は関係者に説明し納得した上でそういういきさつに なりました。 最終的にはお役所がYESといえばよいのでは? |
| 三菱メーカーの記載です 施設関連は 下記H項に記載のとおり「夜間の運転を停止を考慮し、再稼働時に所要のレベルまで速やかに低減できるための措置を講ずることが必要である」<マニュアル P.257>となっています。 一般的には上記bの風量がaを上回ると考えられ、「速やかに低減」できる能力とも捉えられる為、施設関連の換気は従来の換気設計方式で問題が無いと言われております。(常時換気の観点では「給気扇(口)の設置」は必須) ただし、この見解については各自治体によって運用が異なることが想定されますので、必ず各地当該管轄部門へご確認下さい。 |
| >情報ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 |