 ▼給気口について  初心者です 04/12/2(木) 22:25
   ┗Re:給気口について  hatomori 04/12/3(金) 16:40
      ┗Re:給気口について  初心者です 04/12/9(木) 21:26

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 給気口について
 ■名前 : 初心者です
 ■日付 : 04/12/2(木) 22:25
 -------------------------------------------------------------------------
   共同住宅で火気使用室(台所)につながるリビングに150Φの給気口を1つ設けてある場合、常時換気用の給気口と兼用してよいのでしょうか?それとも、別にもう1つ100φ程度の給気口を設ける必要があるのでしょうか?
あと、IHヒーターを使った場合はどうなるのでしょうか?火気使用室ではなくなるため常時換気と兼用で150Φ1個でいいのでしょうか?
火気使用室には専用に給気口を設けると聞いたこともあるのですが。
どなたか、詳しい方教えていただければと思います。よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給気口について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 04/12/3(金) 16:40  -------------------------------------------------------------------------
   レスがつかないようなので 参考までに書きます。
リビングと台所の間が開放であれば、法的にはリビングについている給気(吸気)口
1つでもOK。間仕切りがあればNG。
普通は各々設けるべきですが開放で1つにする場合でも、台所の方に設けるべきでしょう。台所の換気をするたびに4〜500m3/hの外気がリビングに入ってしまい冷暖房
が効かない可能性大ですから。
 150Φか100Φは風量如何によりますが、台所用の吸気口は最低でも150Φでしょう。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給気口について  ■名前 : 初心者です  ■日付 : 04/12/9(木) 21:26  -------------------------------------------------------------------------
   >レスがつかないようなので 参考までに書きます。
>リビングと台所の間が開放であれば、法的にはリビングについている給気(吸気)口1つでもOK。間仕切りがあればNG。

ありがとうございます。台所用を専用にLDKなのでその外壁につけるのですが、100φと150Φをたてに2つ並べて設置しなければいけないのかと思い、質問をしたのですが、法的には1つでOKということですね。ありがとうございました。LDKの場合、台所への給気はダクトで行ったほうが、ベストということですよね。