Page     773
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼cfm とは?教えて下さい  わかばマーク 04/12/14(火) 19:06
   ┣Re:cfm とは?教えて下さい  punpun 04/12/14(火) 19:18
   ┃  ┗Re:cfm とは?教えて下さい  わかばマーク 04/12/14(火) 20:00
   ┗Re:cfm とは?教えて下さい  なかしん 04/12/14(火) 19:56
      ┗Re:cfm とは?教えて下さい  わかばマーク 04/12/14(火) 20:04

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : cfm とは?教えて下さい
 ■名前 : わかばマーク
 ■日付 : 04/12/14(火) 19:06
 -------------------------------------------------------------------------
   初めて投稿させていただきますので、失礼がありましたら遠慮なくご指摘下さい。
どなたか、cfm という単位の意味をご存知の方いらっしゃいませんか?
おそらく風量の単位だと思うのですが、だとしたらm3/hに換算する方法を分かりやすく教えていただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:cfm とは?教えて下さい  ■名前 : punpun  ■日付 : 04/12/14(火) 19:18  -------------------------------------------------------------------------
   CFM キュービックフィートミニッツ 立法フィート/分
CMM キュービックメートルミニッツ 立法メートル/分

 
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:cfm とは?教えて下さい  ■名前 : わかばマーク  ■日付 : 04/12/14(火) 20:00  -------------------------------------------------------------------------
   punpun 様
早々のレスありがとうございます。
勉強になりました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:cfm とは?教えて下さい  ■名前 : なかしん  ■日付 : 04/12/14(火) 19:56  -------------------------------------------------------------------------
   cfm = ft^3/min ですので、m^3/min なら「0.02832」を掛ければ良いのです。
1ft=0.3048m ですので・・・これを3乗する。
時間ではそれに「60」を掛ける。
I-P単位のASHRAEとSI単位のそれを比べると、「cfm」部分は「L/s」と書か
れていることが多いです。(風量)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:cfm とは?教えて下さい  ■名前 : わかばマーク  ■日付 : 04/12/14(火) 20:04  -------------------------------------------------------------------------
   なかしん 様
レスありがとうございました。
非常に良くわかりました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 773