Page     797
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼消火補給水配管のサイズについて  設計初心者 05/1/12(水) 18:22
   ┣Re:消火補給水配管のサイズについて  hatomori 05/1/12(水) 18:34
   ┗Re:消火補給水配管のサイズについて  パキラ 05/1/12(水) 21:33
      ┗Re:消火補給水配管のサイズについて  hatomori 05/1/12(水) 22:00
         ┗Re:消火補給水配管のサイズについて  設計初心者 05/1/13(木) 8:22

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 消火補給水配管のサイズについて
 ■名前 : 設計初心者
 ■日付 : 05/1/12(水) 18:22
 -------------------------------------------------------------------------
   消火栓(1もしくは2号消火栓)の補給水配管のサイズはだいたい25程度だと思うのですがその根拠をだれか教えて下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火補給水配管のサイズについて  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/1/12(水) 18:34  -------------------------------------------------------------------------
   充水するのが、目的ですから最小口径20A(15Aは普通使用しないから)でOKなのではないでしょうか。
25Aでも無論OKですよ。
根拠は必要ないですよね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火補給水配管のサイズについて  ■名前 : パキラ  ■日付 : 05/1/12(水) 21:33  -------------------------------------------------------------------------
   消火用補充水槽への給水配管径はhatomoriさんがおっしゃる通る20Aで構いませんが、
この場合、補充水槽の有効水量は0.5m3以上が必要となります。
補充水槽への給水配管径を25A以上で水槽水位が低下した場合に自動的に給水可能であれば
補充水槽の有効水量は0.2m3以上でよくなります。
これらのことは東京消防庁監修の『予防事務審査・検査基準』という刊行物に書かれて
おり、殆どの自治体の消防局で同じ指導になってますが、例外の消防局をわたしは一度
経験しました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火補給水配管のサイズについて  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/1/12(水) 22:00  -------------------------------------------------------------------------
   地区によって見解が異なるようですね。 中国地方では0.5m3以上の適用は
なかったと思います。 該当消防の見解(指導)を調べてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火補給水配管のサイズについて  ■名前 : 設計初心者  ■日付 : 05/1/13(木) 8:22  -------------------------------------------------------------------------
   皆さん いろいろありがとうございました。
一応25で構わないと言うことがわかり納得しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 797





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━