Page 80 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼5号手元湯沸器の換気量について achiryo 03/2/20(木) 18:56 ┗Re:5号手元湯沸器の換気量について masa 03/2/21(金) 0:07 ┗Re:5号手元湯沸器の換気量について achiryo 03/2/21(金) 9:44 ┗Re:5号手元湯沸器の換気量について masa 03/2/22(土) 1:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 5号手元湯沸器の換気量について ■名前 : achiryo ■日付 : 03/2/20(木) 18:56 -------------------------------------------------------------------------
お初です。 5号の手元湯沸器を設置した場合、40KQで換気量計算をすると 410m3/h程になってしまいます。5号の湯沸器にフードってのも なんだし、どなたか換気量を減らすよい手をご存じでしたら よろしくお願いします。 ちなみに壁の換気扇も物理的に厳しいのですf^_^; |
100u以内の住居で、0.8u以上の外気に面した窓があれば12KW以下のガス器具に換気装置は不要です。 それが不可能ならフードを付けるか、強制排気型の湯沸器にして排気筒をつけるしか方法は無いのでは? |
>100u以内の住居で、0.8u以上の外気に面した窓があれば12KW以下のガス器具に換気装置は不要です。 >それが不可能ならフードを付けるか、強制排気型の湯沸器にして排気筒をつけるしか方法は無いのでは? masa様ありがとうございます。 ところで、ご指導の基準は建築基準法またはガス機器の設置基準(黒本)なのでしょうか? |
建築基準法の基準です。 ガス機器の取り扱い基準及び火災予防条例も建築基準法に準拠している例が多いはずです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━