Page      94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼設備士 2次試験の回答は?  douyan 09/9/15(火) 15:50
   ┣Re:設備士 2次試験の回答は?  管理人(Yoh) 09/9/15(火) 16:00
   ┗Re:設備士 2次試験の回答は?  masa 09/9/19(土) 22:54

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 設備士 2次試験の回答は?
 ■名前 : douyan
 ■日付 : 09/9/15(火) 15:50
 -------------------------------------------------------------------------
   1.蓄熱式空調システム(氷蓄熱)の計画の要点

2.太陽光発電設備の計画の要点

この回答を誰か教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備士 2次試験の回答は?  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 09/9/15(火) 16:00  -------------------------------------------------------------------------
   「当会議室 利用時のルール」を読んでから、再投稿してください。

単刀直入に自分の知りたいことだけを書き込むのは、禁止しています。
自分なりに調べたこと、解答案を書いてみてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備士 2次試験の回答は?  ■名前 : masa  ■日付 : 09/9/19(土) 22:54  -------------------------------------------------------------------------
   回答がつかないようなので、個人的な解答試案は以下です。

氷蓄熱方式の計画の要点
トータルコスト(イニシャルコスト+ランニングコスト)の低減を考慮して、蓄熱は、部分蓄熱方式とし、契約電力低減の為、ピークシフト運転方式を採用する。
システムの簡素化の為、内融式を採用し、蓄熱運転時の冷水配管凍結防止の為、冷水用熱交換器のバイパス回路を設置する。
放熱運転時の、安定した冷熱取出しの為、蓄熱槽内循環装置を設置する。

太陽光発電設備の計画の要点
太陽光発電設備は、イニシャルコストと投資回収を考慮して、みなし定圧連係とし、総受電電力の5%以下の発電能力とする。
太陽光発電のパワーコンディショナーは、逆変換装置及び太陽光発電パネル保護の為の過電圧・不足電圧保護回路内蔵とする。
太陽光パネルの受光面の方位・傾斜角は、発電量が確保できるように適切に設定する。
太陽光発電容量は、常時給電可能ではないので、受電電力算定からは発電容量として差し引かない。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 94





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━