Page      10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼来年の設備設計一級建築士と設備士  通行人 08/6/6(金) 16:53
   ┗Re:来年の設備設計一級建築士と設備士  masa 08/6/7(土) 0:32

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 来年の設備設計一級建築士と設備士
 ■名前 : 通行人
 ■日付 : 08/6/6(金) 16:53
 -------------------------------------------------------------------------
   初めてカキコです。 皆さん宜しくです。

今年の設備設計一級建築士は 講習+考査ですよね。
では来年からは一般的に試験となりますよね?

で、試験となった場合、
建築設備士の試験 と 設備設計一級建築士の試験とは
どちらが難しいとか差別化されるのでしょうか?
それとも一級建築士の資格を登録+実務5年後に 建築設備士試験に
合格で設備設計一級建築士となるのでしょうか?

来年からの建築設備士の格付けはどうなるのでしょうか?
ただの建築設備士は「設備に詳しい アドバイス可能な人」
設備設計一級建築士「5000u以上の確認申請に記載が必要な 貴・重・な・方・扱い」
って感じでしょうか?

とっても今年の講習+考査のレベル・内容が気になります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:来年の設備設計一級建築士と設備士  ■名前 : masa  ■日付 : 08/6/7(土) 0:32  -------------------------------------------------------------------------
   設備設計一級建築士は、試験はありません。
一級建築士で、建築設備設計経験5年以上が、受講資格です。
平成21年度からは、学科Uとして、環境・設備が、一級建築士の試験科目に追加されます。
建築設備士は、いままでと同じ制度で継続されます。(平成20年度から、建築設備士で、建築(建築設備を含む)に関する実務経験4年以上で、一級建築士の受験が可能になりました)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 10