Page     140
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼時間最大or瞬時最大  計算混乱者 09/3/14(土) 15:45
   ┗Re:時間最大or瞬時最大  masa 09/3/14(土) 16:08
      ┗Re:時間最大or瞬時最大  疲れ勉強中 09/3/14(土) 21:57

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 時間最大or瞬時最大
 ■名前 : 計算混乱者
 ■日付 : 09/3/14(土) 15:45
 -------------------------------------------------------------------------
   二次試験に関してです
ポンプの揚水量算定には時間最大or瞬時最大のどちらを利用するのか?
はたまた設問の文章通りに単に時間最大と書かれているならその通りに計算すれば良いのでしょうか?
設備一級テキストでは受水槽+ポンプ増圧方式で、その場合のポンプの揚水量は瞬時最大を利用しています。しかし、建築設備士の過去問では受水槽+揚水ポンプ+高架水槽で時間最大を利用する設問となっております。ちなみに解答欄はL/minですので時間最大を基に求めた答えを60分で割りもどすって事でいいのかな?
テキストが間違い??瞬時最大じゃなくて時間最大って事??はたまた受水槽+ポンプ増圧なら瞬時最大を使って、受水槽+揚水ポンプ+高架水槽なら時間最大を使うって事??こんがらがってきました。。。
どなたかご教示下さい

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:時間最大or瞬時最大  ■名前 : masa  ■日付 : 09/3/14(土) 16:08  -------------------------------------------------------------------------
   高置タンク方式の場合は、高置タンクが瞬時最大給水量の30分容量以上を確保できる場合は、揚水ポンプの揚水量は時間最大給水量で、おおむねピーク時の給水量をまかなえます。
高置タンクの容量を小さくする必要がある場合は、瞬時最大給水量に近い揚水量とする必要があります。(高置タンクの容量と揚水量の水収支で揚水量を選定します)
高置タンクレス増圧給水方式(受水槽+ポンプ増圧、直結増圧ポンプ等)の場合は、給水ポンプは瞬時最大給水量を送水できないと、ピーク時の給水量を確保できません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:時間最大or瞬時最大  ■名前 : 疲れ勉強中  ■日付 : 09/3/14(土) 21:57  -------------------------------------------------------------------------
   早速のご回答誠にありがとうございます

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 140





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━