Page     178
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼初めて受けます。過去問(修了考査 1回目)2  CC 09/8/28(金) 18:30
   ┗Re:初めて受けます。過去問(修了考査 1回目)2  masa 09/8/28(金) 19:30
      ┗Re:初めて受けます。過去問(修了考査 1回目)2  masa 09/8/28(金) 23:22

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 初めて受けます。過去問(修了考査 1回目)2
 ■名前 : CC
 ■日付 : 09/8/28(金) 18:30
 -------------------------------------------------------------------------
   bPより つづき
[電気設備]
問11-A:不適切な箇所:前室に非常照明が設置されていないので不適切
     不適切な理由:前室は通り抜け避難として使用されるので非常照明が
            必要。

問12-A:不適切な箇所:避雷針(建物左側)の保護角55°
     不適切な理由:
      右側:ルーフテラス側建物高さ41.6-21.6+6.2=26.2mは保護角法
         h≦30mとなり保護レベルWでは保護角45°となり不適切
        (建物20m以下の部分は対象外 建築基準法施行令第129条の14)

問13-A:不適切な箇所:CVT38は耐熱配線でないので不適切。
     不適切な理由:非常用EVの電源はFc耐熱配線としなければならない。
            していないので適切。

問14-A:不適切な箇所:非常用照明用 20分間は不適切
     不適切な理由:非常照明稼働時間は30分間必要。よって20分間は不適切

問15-A:不適切な箇所:非常用EVの予備電源を非常電源専用受電設備とする。
     不適切な理由:非常用EVの予備電源は自家用発電装置としなければなら
            ない。

問16-A:不適切な箇所:非常用EVの台数は3台以上
     不適切な理由:31mを超える部分の床面積で最大4,500u以下なので2台
            以上で良い。

問17-A:不適切な箇所:階高7,000o
     不適切な理由:揚程6m以下でなくてはならない。

問18-A:不適切な箇所:カゴ間口1,500oは不適切。
     不適切な理由:カゴ間口1,800o以上必要。

問19-A:不適切な箇所:2,100sが不適切
     不適切な理由:法廷積載荷重 カゴ床面積3uから[1.5≦3.0]を選択
            W=4,900×(S-1.5)+5,400より
            W=4,900×(3-1.5)+5,400
             =4,900×1.5+5,400=7,350×+5,400=12,750(N)
            法廷積載量=法廷積載荷重÷9.8=12,750(N)÷9.8=1,301sf
            定格積載量は50sf単位の概数より1,300sfとなる。
            よって2,100sが不適切

問20-A:不適切な箇所:積載量に応じて決めるのでは不適切。
     不適切な理由:EVの機械室の高さは定格速度に応じて令129条の9第2号
            で定められた数値以上。
以上、法適合性確認の問題に解答してみました。正しい解答をお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:初めて受けます。過去問(修了考査 1回目)2  ■名前 : masa <masayosi@adachi.ne.jp>  ■日付 : 09/8/28(金) 19:30  -------------------------------------------------------------------------
   みなし講習の解答試案の最終整理は以下の過去ログにあります。
参照してください。

https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board_shikaku/data/setsubisekkei1/log/tree_52.htm

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:初めて受けます。過去問(修了考査 1回目)2  ■名前 : masa <masayosi@adachi.ne.jp>  ■日付 : 09/8/28(金) 23:22  -------------------------------------------------------------------------
   平成20年度正規講習の修了考査(法適合確認)解答試案の最終整理は以下です。

../../../c-board.cgi?cmd=one;no=1112;id=setsubisekkei1

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 178





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━