Page 94 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給湯関係の計算について スケニ 08/10/14(火) 1:08 ┗Re:給湯関係の計算について sato 08/10/14(火) 9:23 ┗Re:給湯関係の計算について スケニ 08/10/14(火) 9:55 ┗Re:給湯関係の計算について sato 08/10/14(火) 14:21 ┗Re:給湯関係の計算について 設備おばさん 08/10/16(木) 15:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給湯関係の計算について ■名前 : スケニ ■日付 : 08/10/14(火) 1:08 -------------------------------------------------------------------------
| 専門は意匠なのですが設備関係に興味があり今回チャレンジしてみたのですが・・設計製図の再考査となりました。 なので、改めてテキストを見直している中で上巻P616 上から4行目の式 と 下から15行目の式 がどうも理解できません。空気調和・衛星工学会の書籍等も見るのですが?? どなたか的確なアドバイスをお願いします。 |
| スケニ様 迷うポイントはどこですか? 4行目の計算式には、誤記がありますよね。 Hw1=0.00116*1.1*30*(90-5)/2.0=1.63KW だと思います。 定数の0.00116 と 答えの1.63 が、正誤表にないです。 16行目も答えが、63.10KW になるはずです。 これも正誤表に無いです。 苦労させられますよね。 私は寧ろ下から12行目の定数の0.86が唐突で解ってません。 |
| やっぱり・・誤記で良いのですか! 自信のなさ(勉強不足)から来る不安でした。 ありがとうございました。 ところで”下から12行目の定数の0.86”ですが多分ですが 比熱(P200)との関わりから来ていると思います・・・・3600/4186=0.86 空気調和・衛生工学会編・・・実務の手引きP77が該当していると思いますが?! |
| ありがとうございます。 0.86の意味、もう忘れる事はないでしょう。 ...なんだか、設備のプロの会議室で、とても初歩的な質疑のやりとり ばかりで、少し申し訳なくなってまいりました。 |
| >...なんだか、設備のプロの会議室で、とても初歩的な質疑のやりとり >ばかりで、少し申し訳なくなってまいりました。 その謙虚さを忘れないでください。 |