第1章 施工計画編
1-1施工計画書の基本的な考え方 [事例-1]某コンピュータ室の場合
1 施工計画書の目的
2 施工計画書の特徴
3 施工計画書
1-2品質機能展開
[事例-2]イベントホール建設工事における設備工事のねらいの品質に対する
「予測と予防」
(a) はじめに
(b) 取り上げた理由
(c) ねらいの品質の設定
(d) 四次元品質展開表の作成
(e) 重要機器・重要管理特性の抽出
(f) 重点管理項目の設定
(g) 常用自家発電機に対する故障予測の解析
(h) FMEAの解析結果と実施策
(i) 「電圧変動が起きる」「常用自家発電機が停止する」のFTA(故障の木解析)
(j) FTAの解析結果による対策の立案
(k) 管理項目のネットワーク作成「特性要因図」
(l) シグナル管理の実施
(m) 効果の確認
第2章 施工準備編
2-1施工準備段階でのチェックリスト
1 チェックリストの目的
2 チェックリストの特徴
3 実際のチェックリスト
・電気設備
・衛生設備
・空調設備
第3章 施工初期工程編
3-1施工計画書(要領書)
1 施工計画書(要領書)トの目的
2 施工計画書(要領書)の特徴
3 施工計画書(要領書)作成ポイント10か条
・『施工(要領書)作成ポイント10か条』によるチェックリスト(電気設備)
・『施工(要領書)作成ポイント10か条』によるチェックリスト(衛生・空調設備)
4 実際の施工計画書
・iDC ○△ビル新築工事 電気・空調設備工事「施工計画書」
5 実際の工場立会検査要領書
・iDC ○△ビル新築工事 電算用パッケージ「工場立会検査要領書」
第4章 施工中期工程編
4-1施工中期~竣工段階でのチェックリスト
1 チェックリストの目的
2 実際のチェックリスト
・電気設備
・衛生設備
・空調設備
第5章 竣工・総合性能検証・取扱説明編
5-1システムディテール図
1 システムディテールの目的
・給水設備システムのプロセス管理(システムディテール作成フロー)
・給水設備システムディテール(設計編)
・給水設備システムディテール(施工編)
・給水設備システムディテール(試運転調整編)
・給水設備システムディテール(取説引渡し編)
5-2総合性能検証(コミッショニング)
1 総合性能検証(コミッショニング)の目的
2 実際のコミッショニング計画書
・iDC ○△ビル新築工事 電気・空調設備工事「コミッショニング計画書」
5-3取扱説明
1 取扱説明の目的
索 引
|