22501) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法について
 いのさん  - 24/2/18(日) 19:20 -
  
設問はコイルの能力ですよ。
勘違いされていませんか?

私以外の人がご希望のようなので引っ込みますね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22500) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法について
 ぽんちょ  - 24/2/18(日) 18:55 -
  
返信ありがとうございます。

空気状態を以下のとおりとしたとき
A点:吹出し空気
B点:室内空気
C点:冷却コイル入口空気
A→Bは室内全熱負荷、B→Cが外気負荷になるので、
今回の図表においては、室内全熱負荷に外気負荷は入っていないと思います。

室内全熱負荷(A→B)+外気負荷(B→C)=コイル能力(C→A)
と理解しております。

この中で室内全熱負荷を比エンタルピー差(52-40)で計算することは間違っていないと思っているのですが・・・

引き続き、どなたか分かる方いらっしゃればよろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22499) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法について
 いのさん  - 24/2/18(日) 17:34 -
  
私の勝手な解釈ですが
室内負荷に外気負荷がプラスされるからではないでしょうか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22498) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法について
 ぽんちょ  - 24/2/18(日) 16:26 -
  
返信ありがとうございます。
質問の意図が分かりにくくてすみません。

>60-40 です。
>コイルの能力ですからコイルの入出の差が重要です。

コイル能力が60-40なのは分かるのですが、
室内全熱負荷を比エンタルピー差の52-40から計算できないのは何故かという質問です。

コイル能力 96[kW]= 4[m3/s] *(60-40)[kj/kg] * 1.2[kg/m3])←分かります
室内全熱負荷60[kW]=x[m3/s] *(52-40)[kj/kg] * 1.2[kg/m3])←ダメ?


回答が理解できないわけではないのですが、私の考え方のどこに間違いがあるのかが分からないです。
すみませんが、よろしくお願いいいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22497) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法について
 いのさん  - 24/2/18(日) 15:07 -
  
52-40 ではありません
60-40 です。

室温と外気が混ざってから冷却コイルに入ります。

コイルの能力ですからコイルの入出の差が重要です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22496) 空気線図における全熱負荷の計算方法について
 ぽんちょ  - 24/2/17(土) 18:22 -
  
はじめまして
今回はじめて建築設備士を受験しようと思い、過去問を確認していたのですが、どうしても理解できないことがあります。
添付のH30年度建築設備の問4ですが、回答では室内負荷の顕熱比から風量の4m3/hを算出していますが、そもそも室内全熱負荷と比エンタルピー差から風量を算出できると思ったのですが、間違っているのでしょうか。
風量[m3/s]=60[kW]/((52-40)[kj/kg]×1.2[kg/m3]=4.166・・[m3/s]
この考え方だと、コイル能力が100kWとなり、違う回答となってしまいます。
考え方の間違えを教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。

添付画像
【r30問題.jpg : 70.8KB】

添付画像
【r30回答.jpg : 108.0KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : r30問題.jpg
・サイズ : 70.8KB

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : r30回答.jpg
・サイズ : 108.0KB
・ツリー全体表示

22495) Re:防煙垂壁の設備貫通について
 異戒神将 魔虚羅  - 24/2/16(金) 18:01 -
  
垂れ壁の貫通施工することは問題ありませんが、貫通部を不燃材で埋める必要があります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22494) 防煙垂壁の設備貫通について
 ヒロポン  - 24/2/16(金) 17:46 -
  
防煙垂壁を貫通する際の処理方法などあれば教えていただきたいです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22493) Re:消火補給水槽の排水について
 ゆっきー  - 24/2/16(金) 16:59 -
  
オーバーフロー管に水抜き管を連結させると、排水時にオーバーフロー管の防虫網に錆を付着させたり、破損させたりすることがある。そのため各管は分離させ、それぞれ排水口空間を確保した間接排水方式とする。

目黒給水管工事事務所の資料にありました。

今回は目黒区の工事ではないですが、全国にも当てはまるのではないかと思います。

というより今まで連結した図面を描いた事がありません。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22492) Re:消火補給水槽の排水について
 masa E-MAIL  - 24/2/16(金) 10:50 -
  
既製品の消火補給水槽の場合は、オーバーフロー管40A、底抜の排水管が25Aが多いようです。
合流配管は50Aが想定されるので、間接排水のホッパーサイズは100o、排水管サイズは50Aとして、125×50の間接排水口を選定する事になります。(50Aの間接排水管の排水口空間は100mmです)
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22491) Re:消火補給水槽の排水について
 ゆっきー  - 24/2/15(木) 18:02 -
  
masaさん、返信が遅くなり大変失礼いたしました。
ご回答ありがとうございます!

屋外に接続する桝にはトラップが付いていなかったのでトラップ付きを選定。
給水タンクとして判断されるのですね。

その間接排水口のサイズですが通常2.5D〜3Dにするそうですが、
オーバーフロー、水抜きの2配管の真下だとどう考えますでしょうか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22490) Re:消火補給水槽の排水について
 管理人(Yoh)  - 24/2/15(木) 17:37 -
  
> ゆっきー さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22489) Re:木三共の雨水管
 改め、二ヶ月目の僕  - 24/2/13(火) 23:17 -
  
ご回答をありがとうございました。
ようやく理解ができてすっきりしました。
本日の打ち合わせで、一階の居室が無しになったと連絡がありまして
貫通箇所が減ってありがたいのですが、教えていただいたことは今後のためにも覚えておきます。
書籍については既に完売されていて諦めていましたが、再度真剣に探してもっと勉強しようと思います。
masa様、本当にありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22488) Re:木三共の雨水管
 masa E-MAIL  - 24/2/13(火) 13:31 -
  
VP管の場合は、JISに規定されているものであれば、肉厚が最大外径の肉厚で無くても使用可能です。(VUや他の樹脂管は駄目です)
これは、「建築設備設計・施工上の運用指針 2019(第2版)」に記載されています。
防火区画貫通部の管は、告示適合でもかまいませんし、両側1m不燃材料でも良いです。
したがって、区画内の配管も告示や例示仕様に適合していれば、VP管で問題ありません。
ルーフドレインを鋼製としているのは、告示仕様に対する器具接続方法で不燃材料の衛生器具の規定がある為です。
例示仕様については、上記の「建築設備設計・施工上の運用指針 2019(第2版)」に詳しく記載されています。
小屋裏や天井内についても、告示仕様のVPで例示仕様の接続法ならば問題ありません。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22487) Re:木三共の雨水管
 改め、二ヶ月目の僕  - 24/2/12(月) 14:56 -
  
早々のご回答をありがとうございます。
計画の時点で理解しておきたかったので、とてもありがたいです。
最終的には審査機関の指示を仰ぐようにいたします。
ご回答をいただいた内容を踏まえて、更に疑問が出来ましたのでよろしければ続けてのご教示をお願いしたいと思います。

大屋根からの竪樋について、バルコニー床貫通部は告示1422号で問題なしとの事ですが「JIS規格適合品のVP管であれば厚みが足らずで防火覆いがなくてもVP75までなら使用可、だからVP65の厚み4.5でも使えるよ」と以前に聞いたことがありました。
自分で調べても記載を見つけられず、もしこれが正解であれば根拠の方をご教示いただけますでしょうか?

また、3階のバルコニーのルーフドレンは鋼製とのことですが、防火区画が必要と考えた場合はやはり貫通部の管(ドレンから2階バルコニーの天井仕上げ面まで)も鋼製にすべきでしょうか?
床の仕様を1時間準耐火(避難上有効なバルコニーのため)にしているので、そうすべきかなと考えました。

最後に、2階のバルコニー表面水の処理についてです。
2階のバルコニーの階下が室内になっている箇所が一部あります。(バルコニー下の1階部分が居室)
この場所で雨水処理をしないといけないのですが、ルートは下記の通りを考えています。
1時間準耐火の2階バルコニー床を3階と同じ様に床貫通(鋼製ルーフドレン)
→床下(1階天井裏)で大屋根からのVP竪樋を横行き合流
→外壁貫通(区画貫通処理)させ外に出す。
先ほどの鋼管にすべきかどうか?の内容と被りますが、天井裏に落とした管も外壁に出す箇所までを鋼管にするべきでしょうか?
大屋根からのVP管と合流させる箇所が、ルーフドレン下から200程度しか離れていないので、そのVP管は大丈夫なのか?とも考えています。

長文大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22486) Re:排煙ファンの選定について
 管理人(Yoh)  - 24/2/12(月) 11:57 -
  
投稿者名に「設備屋」という単語を入れるのは、ルール違反です。

「投稿者名」は、
同じような名前ばかりになってしまうことを避けるため、
ルールで提示したような条件を設けています。

もう一度 『利用時のルール』をご確認いただき、主旨をご理解ください。

次回の投稿から、投稿者名の変更をお願いします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22485) Re:木三共の雨水管
 管理人(Yoh)  - 24/2/12(月) 11:55 -
  
投稿者名に「新人」という単語を入れるのは、ルール違反です。

「投稿者名」は、
同じような名前ばかりになってしまうことを避けるため、
ルールで提示したような条件を設けています。

もう一度 『利用時のルール』をご確認いただき、主旨をご理解ください。

次回の投稿から、投稿者名の変更をお願いします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22483) Re:消火補給水槽の排水について
 masa E-MAIL  - 24/2/11(日) 10:03 -
  
告示1597号により、給水タンク等のオーバーフロー管は他の排水管に直接接続してはいけない事になっています。
特定行政庁・確認審査機関の判断によりますが、消火補給水槽は給水管が接続されている場合は、給水タンク等と判断される場合が多いと思います。
したがって、トラップ付の間接排水金物に排水するのが無難だと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22482) Re:木三共の雨水管
 masa E-MAIL  - 24/2/11(日) 9:55 -
  
特定行政庁又は確認審査機関の判断によりますが、外壁沿いの竪樋の貫通は、VP使用ならば告示1422号適合で問題無いと思います。
なお3階建てなので、2階床は1時間耐火となります。
この場合は、VPに防火覆いを付けない場合は管厚5.5oで外径90o以下なので、呼び径はVP75まで使用できます。(VP75の管厚は5.5mmです)
バルコニー外側のルーフドレンの貫通部はスパンドレルから外れている場合(外壁から50cmを超える部分)は防火区画貫通とはなりませんが、防火区画同等と指導される場合があります。
ルーフドレンは金物とし不燃材料であれば問題無いでしょう。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22481) 木三共の雨水管
 二ヶ月目の新人くん  - 24/2/9(金) 20:10 -
  
アドバイスをお願いいたします。

木造三階建て共同住宅(60分準耐火)です。
プラン上、避難上有効なバルコニーの床にて大屋根からの竪樋を貫通させる必要があります。
樋、貫通位置は建物外壁沿いです。
樋はVP管、床貫通部分は管の周囲を充填する貫通処理(大臣認定)と考えていますが、不燃ではないVP管を使用しても良いのでしょうか?
使用不可である場合は、何を使用すればいいでしょうか?

また、バルコニーの表面水の処理については、バルコニー手摺側を水下として溝、ドレンを設けて下抜きし、二階のバルコニーの天井辺りで先ほどの大屋根竪管から分岐した呼び樋に接続する計画です。
この場合、下抜きする箇所のドレンは、貫通と言っても口が空いている状態の開口になるのでどういった方法で施工すれば良いのでしょうか?

バルコニーの床は告示195の床の仕様です。
表面水については、手摺壁の下の方で横抜きすれば簡単ですが、見栄えがよろしくないので出来るだけ避けたいと考えています。

探し方も理解できていなくてアワアワしています。
どうかよろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示