Page 1053 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼写真はホント? なつ 06/10/15(日) 19:33 ┣Re:写真はホント? 北品川庄司 06/10/15(日) 20:13 ┃ ┗Re:写真はホント? おっちゃん 06/10/18(水) 11:29 ┗Re:写真はホント? 水商売 06/10/18(水) 8:52 ┗Re:写真はホント? 匿名 06/10/18(水) 13:01 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 写真はホント? ■名前 : なつ ■日付 : 06/10/15(日) 19:33 -------------------------------------------------------------------------
| 設計のはなしで水圧試験時間の話題がございました 本筋とは違いますがなんとなくゲロってしまいたくなりました たとえば写真を提出する場合 私の撮った写真はウソが多いです 水圧試験なんて100%ウソ 始めと○○保持は連続して撮る カメラ位置を微妙にずらして ゲージが落ち着くまでかなり時間がかかるから 場合によっては見えないところのバルブを閉めて 配管自体殆ど圧がかかってないときもある あくまで写真の話です 水圧試験はきちんとします 何かあって泣くのは自分だし 仕上がってからリークしたらお金かかりそうだもの そんなのバカらしいでしょ |
| ゲージの目盛りが最初からその位置にあるとか フォトショ○プでゲージの針や黒板の文字を加工した 事なんてぜんぜんありません・・・ ん? 工事写真の必要性は理解するけれど 作業を始めてしまうと気がつけば あらら写真撮るのわすれてしもうた! なぁんて日常の事と化してます(苦笑) 写真撮る為にそこにへばりついているワケにもいかないし・・ 写真をきっちり撮れる作業員なんてなかなか居ないし・・ 難しい問題だ・・。 写真代きちんとくれよ! って言いたい。 写真がうそだと思うようになったのは 「金返せ!」って思ったときからなんだよね・・。 ね、おっちゃん! |
| >ね、おっちゃん! ・・・んっ? 確かにネガフィルムからデジカメになって 異常すぎるほど、施工写真ファイルの冊数が増えちゃいました。 10�pの写真ファイル1冊で1000万なんていわれたものです。 官庁工事なんかは、客観的証拠の一部ですから、 今では写真枚数減らすために要所要所しか残してません。 その他の部分はバックデータ的に保管していたらいいのかな? (検査をちゃんと行った証明になれば)って考えてますし、 あとは試験結果報告書を会社名で出させますから。。。 水圧試験前に空気圧かけてますから 施工精度が悪ければ、0.01Mpaかけようが0.1Mpaかけようが 漏る時は漏るって考えてます。 本当に大チョンボしていたら請負者責任に当然なるでしょうし 最近は業者自体が任意で検査した時は、写りが悪くてもいいから 写真だけは撮影して!って指示はだしています。 |
| 同じ事してるひといたんだ。安心しました。勿論仕事はきっちりデスヨネ |
| だから私は監理の時は一切信用しません。(やってきた本人が言うのだから) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━