Page 1075 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼無電圧a接点はどこまで届くのか? 陸の孤島 06/11/23(木) 18:17 ┣Re:無電圧a接点はどこまで届くのか? どんちゃん 06/11/23(木) 18:29 ┣Re:無電圧a接点はどこまで届くのか? 北品川庄司 06/11/23(木) 22:23 ┣Re:無電圧a接点はどこまで届くのか? 花見 06/11/27(月) 14:10 ┃ ┗Re:無電圧a接点はどこまで届くのか? 北品川庄司 06/11/27(月) 19:19 ┣Re:無電圧a接点はどこまで届くのか? 熊爺さん 06/11/29(水) 10:49 ┗Re:無電圧a接点はどこまで届くのか? どんちゃん 06/11/29(水) 12:29 ┗Re:無電圧a接点はどこまで届くのか? 北品川庄司 06/11/29(水) 13:15 ┗Re:無電圧a接点はどこまで届くのか? どんちゃん 06/11/29(水) 18:42 ┗Re:無電圧a接点はどこまで届くのか? 北品川庄司 06/11/29(水) 18:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 無電圧a接点はどこまで届くのか? ■名前 : 陸の孤島 ■日付 : 06/11/23(木) 18:17 -------------------------------------------------------------------------
| 無電圧a接点の警報を600m先の 警報盤まで出力したいのですが、 移報されるのでしょうか? 無電圧と言う位だから、電圧降下も考えなくて 良い気もしますが・・・ DCに変換すれば、問題もなさそうですが・・・ 宜しく御願いします。 |
| >無電圧と言う位だから、電圧降下も考えなくて >良い気もしますが・・・ 無電圧はあくまで移報を出す側が無電圧であって 警報を受ける方から電圧をかけてますよ。 施工の方へカキコした方が良いかと。 |
| 接点にテスター(Vレンジ)をあてがっても無反応だから 無電圧・・ 意味を理解されていないようで・・。 電線等の電圧降下を計算し、 600m先の警報器の最低稼動電圧を調べればいいのでは? >施工の方へカキコした方が良いかと。 ですね。 |
| >無電圧a接点の警報を600m先の >警報盤まで出力したいのですが、 >移報されるのでしょうか? 電圧は別に用意しなければならないのです。 逆にいえば100Vでも200Vでも直流でも交流でも構わないのです。 スイッチだけなんです。つまり。 > >無電圧と言う位だから、電圧降下も考えなくて >良い気もしますが・・・ >DCに変換すれば、問題もなさそうですが・・・ > |
| >スイッチだけなんです。つまり。 花見氏の説明は大変明確でわかりやすいと思います スイッチだけ・・ そうですよね スイッチだけですもんね。 |
| 質問と関係ないかもしれませんが、参考になれば幸いです。 無電圧a接点を使用する場合次の点に注意 �@、使用可能な電圧・電流を確認 説明書に記載されているはずです。 (無電圧接点出力 AC100V 1A とか AC/DC30V 1A) �A、受けての側(警報盤)の電圧を確認し、無電圧接点出力側と マッチングしていなければ、無電圧接点出力側に 補助リレーを設置するか、受けて側をマッチングする ように改修する。(電圧降下を配慮し、出来れば電圧の 高い方に改修する方が良い) �B、無電圧接点出力の出力時間を確認する。 無電圧接点出力側のリセットボタンを押すまで 維持するか、一定時間で接点を開放するかの 二通りの種類があります。 マッチングしているか受け手側(警報盤)の シーケンスを確認する。 �C、電圧降下は警報盤のリレー動作(リレーがある場合) に影響します。 許容範囲を確認し、電線サイズを決定します。 |
| 簡略計算で・・・ 電流を仮に0.1A 警報線を2sqとすると 35.6×600×0.1 −−−−−−−−=1.068V 1000×2 全く問題ないですね。 |