 ▼改正?建築基準法  かねやんN・H 07/11/14(水) 17:51
   ┗Re:改正?建築基準法  masa 07/11/15(木) 22:31

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 改正?建築基準法
 ■名前 : かねやんN・H
 ■日付 : 07/11/14(水) 17:51
 -------------------------------------------------------------------------
   建築基準法が緩和され、住戸内100�u区画が必要なくなったという話をどなたか
詳しく教えて頂けないでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:改正?建築基準法  ■名前 : masa  ■日付 : 07/11/15(木) 22:31  -------------------------------------------------------------------------
   11階以上の部分に関わる防火区画の事なら、建築基準法施行規則で以下のとおり規定されています。
建築基準法施行令第百十二条 「(略)5  建築物の十一階以上の部分で、各階の床面積の合計が百平方メートルを超えるものは、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
6  前項の建築物の部分で、当該部分の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。次項において同じ。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。次項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、前項の規定にかかわらず、床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
7  第五項の建築物の部分で、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、同項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
8  前三項の規定は、階段室の部分若しくは昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)、廊下その他避難の用に供する部分又は床面積の合計が二百平方メートル以内の共同住宅の住戸で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第五項の規定により区画すべき建築物にあつては、法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備)で区画されたものについては、適用しない。(略)」
8により、200�u以内の共同住宅の住戸で防火区画されている場合は、住戸内の100�u防火区画は不要です。