 ■題名 : 設備一級の考査レベルと新技術者認定
 ■名前 : EM
 ■日付 : 09/8/5(水) 23:22
 -------------------------------------------------------------------------
    設備設計をしていない意匠の方が、高度な設備知識をもつ設備一級建築士に
なれるのは、今後の建築設計業界であってはならないと心配しておりましたが、
 ここ2年間のわだかまりを払拭してくれる意見をいただきました。

 フリートークの次郎さんのご意見です。(くわしくはそちらで)
電気専門の次郎さんによると、終了考査の電気問題レベルは、電気設計1年生終了
くらいのレベルのようです。

 次郎さんも心配されているように、建築の安全のため、設備技術者が官にとらわれない民の設備技術者レベルを設定するのはどうかと提案します。

 フォーラム・マイスター制度とでもして、建築設備技術者の技術力を定める
認証のようなものです。(管理人さんには、まだ初耳のようですが)
 
 これから、みなさんのご意見もいただきたいのですが、私案では
MM:機械マイスター(上にスーパー:建築士合格、下にジュニア)
EM:電気マイスター(〃)
として、建築設備士(マイスター)をベースにしています。
こうすれば、設一(AMとかAEとして、技術力の差を明確にできます)
今後はEMはやめて、BMにします。(走りますよ)

管理人さん、ぜひフォト会議の後にでもマイスターを作っていただき、
フリートーク(明るい話題)とディストリビュートしてもらえませんか?
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備一級の考査レベルと新技術者認定  ■名前 : DDR  ■日付 : 09/8/6(木) 21:31  -------------------------------------------------------------------------
   マイスターって職人さんだよね
やはり設備技術者といいながら、職人なんだね

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備一級の考査レベルと新技術者認定  ■名前 : けろ  ■日付 : 09/8/7(金) 0:35  -------------------------------------------------------------------------
   >やはり設備技術者といいながら、職人なんだね

ダメでしょうか。

自らの技術・技能に自信と誇りを持って、
業務に当たっていくことに、何か問題がありますか。

それとも、「職人」という重要な職種を
見下しているのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備一級の考査レベルと新技術者認定  ■名前 : EM  ■日付 : 09/8/7(金) 7:05  -------------------------------------------------------------------------
    設一の指定講習テキストは、空調衛生工学会(職人の集まり)の
実務の知識がベースです。(空・衛)

 もう、設一の技術レベルはバレバレですよ。
職人から知識をもらったら、お礼いわねばいけません。
 
 そういう物の考え方をする人は、フリートークにもいました。
設計者以前の、教養習得の時間が必要です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備一級の考査レベルと新技術者認定  ■名前 : ROKU3  ■日付 : 09/8/7(金) 14:07  -------------------------------------------------------------------------
   マイスターといって思いつくのは「ニュルンベルグのマイスタージンガー」

あれは、確か悪魔も呼び出すことの出来る名歌手の物語。(うろ覚え)

○省堂の辞書によれば、

 マイスター (独)Meister

(1)巨匠。大家。(2)(徒弟制度上の)親方。師匠。


 「職人だよね」というものではなさそう。


 「創造的設計者」を自認する方々は「マエストロ」とか「ビルトゥオーゾ」とでも名乗っては・・・?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備一級の考査レベルと新技術者認定  ■名前 : ROKU3  ■日付 : 09/8/7(金) 14:19  -------------------------------------------------------------------------
   と、書いていて気がつきました。

「マエストロ」って「巨匠」と普通に訳されるけど、語源はマイスターと同じなんですね。英語になると、「マスター」。

 Meister
 Maestro (伊)大音楽家[作曲家], 名指揮者[演奏家]
         (芸術の)巨匠; 大家
         `master' の意、(音楽の)巨匠。
 Master (英)も、
   (特殊な技芸の)師匠
   (職人の)親方,マイスター
   (絵画の)巨匠,大家
   (宗教的・精神的な)指導者

   といった意味があるんだぁ・・・(○究社の辞書)

                 失礼しました。m(. .)m

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備一級の考査レベルと新技術者認定  ■名前 : masa <masayosi@adachi.ne.jp>  ■日付 : 09/8/7(金) 2:02  -------------------------------------------------------------------------
   EMさん、平成20年度設備設計一級建築士正規講習の修了考査の出題(電気設備)は以下のとおりです。
修了考査−�T(法適合確認)
問11、非常照明の設置が必要な工場で、1階の非常照明の設置位置が不明な場合に、以下の図で不適合を指摘しなさい。(問題文は簡略化しています、以下同じ)
解答例、避難階の居室で、屋外の出口までの歩行距離が30m以下の場合は、非常照明の設置の緩和ができる。→歩行距離30mを超える居室は、非常照明の設置が必要である。→不適合
問12、図に示すような、一般照明分電盤及び非常照明用分電盤で不適合を指摘しなささい。
解答例、非常照明用分電盤(予備電源回路)には、主遮断器を設置してはいけない。→主遮断器を設置している→不適合
問13、図のような電源別置型非常用照明器具の配線の耐熱等級について不適合を指摘しなさい。
解答例、bが不適合。 電源別置型の非常用照明分岐回路の避難経路となる廊下配線の耐熱等級は、FB(耐熱B種配線)→避難経路となる廊下配線を耐熱A種配線としている→不適合
問14、保護角法の避雷針設備で、以下の図の不適合をしてきしなさい。
解答例、避雷針の高さは、26m+8m=34m、保護レベル�Wの屋上保護角は、高さ30m以上45m未満で、保護角は45度→13.8m>8m×1=8m→不適合
問15、非常用照明分電盤で、耐熱規制について不適合な解答肢を選択し、理由を述べよ。
解答例、bが不適合。 防災設備の配電盤は、居室内に設置する場合1種耐熱型とする。→特別会議室は居室なので、1種耐熱型でなければならない。→不適合

法適合に関しては、非常用照明・避雷針だけです。
個人的には、電気設計3年生レベルだと思います。
修了考査-�U(設備設計)は、長すぎるので、次の投稿とします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備一級の考査レベルと新技術者認定  ■名前 : masa <masayosi@adachi.ne.jp>  ■日付 : 09/8/7(金) 2:04  -------------------------------------------------------------------------
   修了考査-�U(設備設計)

必須問題(解答例のみ)

問7.ベース照明は、標準作業用の最低照度を確保する事とし、タスクアンビエント照明により、作業内容に応じた必要照度を確保する。
照明器具は、高効率蛍光灯を採用し、窓付近は、日射による照度制御を行う。
執務空間の照明器具は、ルーバー付きとし、コンピューターディスプレーへの写り込みを防止する。
点滅方式は、通路・執務空間を適切に区分できる方式とする。(残業・休日出勤等に対応できるように、なるべくこまかく点滅回路を設定する)

問8.業務放送は、非常放送と兼用とする。
食堂等、個別放送を行う室は、カットリレーにより非常放送時は、個別放送を停止する。 非常放送用スピーカーは、必要音圧レベルが確保できるよう、適切に配置する。

問9.テキストに記載の、延べ面積当たりの受電設備容量より算出する。

問10.需要率・不等率より、契約電力を算出する。(おおむね受電設備容量の40%〜50%)

選択問題(電気設備)

問1、受変電設備・非常用発電機設備の単線結線図を完成せよ。
解答例:省略

問2、負荷容量表及び、受変電設備機器表・非常用自家発電設備機器表を完成せよ。
解答例:省略

問3、次の指示にしたがい、5階の役員室の電気設備の計画をせよ。
(1)照度計算書を完成せよ。
(2)以下の機器の配置計画図を作成せよ。
一般照明、非常用照明、一般コンセント、OA用コンセント、非常・業務用兼用のスピーカー設備、親子式電気時計の子時計、自動火災報知設備の感知器
解答例:省略

とりあえず、電気設計1年生終了では、難しいのではないでしょうか?

個人的には、問題レベルとしては、建築設備士の70%程度ですが、テキスト参照可能ということなので、50%程度ではないでしょうか?(電気設計4年生程度だと思います)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備一級の考査レベルと新技術者認定  ■名前 : EM  ■日付 : 09/8/7(金) 7:19  -------------------------------------------------------------------------
    電気設計1年やればの話は、建築設備士から建築士、設一講習
を受けた「フリートークの次郎さん」のご意見です。

 基本は、この世紀で「生類あわれみ・・・」のような法律を
人は作るのだという恐さと、本質が見えず追随する人がいる恐さです。
(やむなく建築士を受験される方を、追随するとは思ってません。)

 ただ、厳しい試練(建築士受験)を超えても、建築士コースと同じでは、
技術レベルの玉石混交状態にあり区別がつきません。
 よって、本物とにせ物(コース上ではの意)を解る方法として、
SとAで分けたらと提唱してます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備一級の考査レベルと新技術者認定  ■名前 : masa <masayosi@adachi.ne.jp>  ■日付 : 09/8/7(金) 8:26  -------------------------------------------------------------------------
   EMさん、次郎さんのご意見という事は存じています。
修了考査のレベルを判断していただく為に記載いたしました。(経験年数は個人的な意見です)

なお、修了考査-�T(法適合確認)問14の解答例に間違いがありました。
正しくは以下のとおりです。

問14、保護角法の避雷針設備で、以下の図の不適合をしてきしなさい。
解答例、避雷針の高さは、屋上+8m、保護レベル�Wの屋上保護角は、高さ20m以下で、保護角は55度→13.8m>8m×1.428=11.424m→不適合