 ■題名 : 青山のマンションの件
 ■名前 : なべさん
 ■日付 : 14/2/27(木) 7:54
 -------------------------------------------------------------------------
   例のマンションのスリーブ事件ですが,総数6000本の10%600本を入れ忘れたとの報道ですがおかしくありませんか?
戸数86戸で6000本としたら約70本/戸になります。
一般的に(億ションだろうが)4LDKとして考えると,レンジフード・トイレ・UBの
排気で3本。各部屋の換気で5本。クーラースリーブで5本。それとPSで給水・
排水・ガス・電力・弱電の5本。合せて18本/戸。多くても20本(HEATSとか)
20×86戸=1720本。それと地下があるというから駐車場の泡消火を足してとしてもせいぜい2000本ぐらいでは?
と,思う次第です。
もしかしたら総数600本×100%=600本かもしれません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:青山のマンションの件  ■名前 : えんとろぴー  ■日付 : 14/3/6(木) 8:24  -------------------------------------------------------------------------
   同じこと考えておりました。

関東は、職人不足がすごいことになっているんでしょうね^^;
<工事着手>
建築監督「え!まだ設備業者決まらないの?」
建築会社「金額の折り合いがまだつかなくて・・・。」
・
・
・
<その後のようやくつかまえた設備屋との打ち合わせ>
建築監督「何故、スリーブ入れないの?躯体上がっちゃうじゃない(汗」
設備監督「いやー業者捕まらなくて(汗汗汗
建築監督「設備屋の為に、工期なんか遅らせることできないからな!!!」
設備監督「そんなこと言われたって・・・・。」
建築監督「なんとかしろ!!!!!!」
・
・
・
<事後記事>
 「スリーブ入っていない報告があって現場の所長は、「なんとかしろ!」と言っただけだった・・・。

みたいなシナリオなんでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:青山のマンションの件  ■名前 : kaTz  ■日付 : 14/3/20(木) 15:33  -------------------------------------------------------------------------
   ホント同じことを考えていました(参照15854)
あと設計は正しくて全て設備業者が悪いみたいな論調は納得できませんね。

電卓でたたく数字は合っているかもしれませんが、
最近の建物における設計のひどさは目を覆いたくなります
意匠は設備無視するし、天井内の場所取りが出来ていません。
この国は、何処で間違ったのでしょうね

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:青山のマンションの件  ■名前 : 姦し娘  ■日付 : 14/3/20(木) 16:06  -------------------------------------------------------------------------
   施工はK社ですね。
設備屋サンが決まらないのに、施工をどんどん先行するのは、K社の得意とするところです。
たとえば、神戸のMI計画。今は悪名高き理研の研究所です。
仮設まではきんでんが施工、その後の業者が決まらず現場はやきもき。

その後の、仮称神戸ホテル、設計監理は大手NSです。なかなか設備業者が決まらず、建築がどんどん先行した結果、地下の鉄骨張りのスリーブ忘れが発覚。
後から、鉄骨バリに溶断して、穴を開けたのは、K社の神戸の建築部長です。

恐ろしい限りです、K社はこんなこと平気でやるようですね。

お金儲けより、誠実な施工をしてはいかだですか。