Page 278 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼人工呼吸器用の空気取り入れ口からシンナー混入 いなかのプレスリー 04/3/4(木) 20:15 ┗Re:人工呼吸器用の空気取り入れ口からシン... thor 04/3/5(金) 12:45 ┗Re:人工呼吸器用の空気取り入れ口からシン... いなかのプレスリー 04/3/6(土) 19:07 ┗Re:人工呼吸器用の空気取り入れ口からシン... あらいぐま 04/3/7(日) 16:09 ┗Re:人工呼吸器用の空気取り入れ口からシン... thor 04/3/8(月) 9:01 ┗Re:人工呼吸器用の空気取り入れ口からシン... いなかのプレスリー 04/3/8(月) 18:23 ┣Re:人工呼吸器用の空気取り入れ口からシン... thor 04/3/8(月) 18:49 ┃ ┗Re:人工呼吸器用の空気取り入れ口からシン... いなかのプレスリー 04/3/8(月) 19:00 ┗Re:人工呼吸器用の空気取り入れ口からシン... みやこ 04/3/11(木) 14:37 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 人工呼吸器用の空気取り入れ口からシンナー混入 ■名前 : いなかのプレスリー ■日付 : 04/3/4(木) 20:15 -------------------------------------------------------------------------
| 大阪の病院で患者の人口呼吸器に使用する圧縮空気にシンナーが混入したって? そんなことってありうるのでしょうか? 病院の特殊ガス配管はやったことがなく、わかりませんが、治療用の人工呼吸器の大元は、一般のOAなんですか?もし、人の命にかかわるのに、・・・・。 私は、いまさっきまで、ボンベからの供給かと思っていました。 どなたか、ご教授ねがいます。 |
| ボンベから供給されるのは酸素等の高濃度の物で、必要に応じて空気で希釈するのだと思っていました。 私も詳しくないので詳しい方のレス待ちですね。 私の読んだ新聞では機械室の下に水槽があり、その水槽のコーティングをしたそうです。 作業中は送風機で換気をしていたが、作業終了後送風機を外して帰った為、気化したシンナーが機械室内の空気取り入れ口より吸い込まれたようです。 病院の改修では、我々も注意しなければいけませんね。 |
| レス、ありがとうございました。 機械室内の空気ですか。その機械室に、雑排水槽とか汚水槽のマンホールが設置してあったなら、漏れた臭いもいっちゃうのでしょうか? 当然、フィルター等ははいっているのでしょうが、? クリーンルーム用コンプレッサーですかね。 でも、機械室の空気を取り入れているとは、驚きました。 今までの、認識が変わりましたね。 |
| いなかのプレスリーさん、thorさん こんにちわ。 >機械室内の空気ですか。その機械室に、雑排水槽とか汚水槽のマンホールが設置してあったなら、漏れた臭いもいっちゃうのでしょうか? >当然、フィルター等ははいっているのでしょうが、? コンプレッサーで圧縮した空気は、一応各種フィルターを通すので 塵埃・油分・臭気は取り除かれると思います。 でも、フィルターも消耗品です、交換していなければ役に立ちませんね。 >クリーンルーム用コンプレッサーですかね。 コンプレッサーも、汎用品(○立 等)に医療機器メーカーのシールを 貼っているだけです。 >でも、機械室の空気を取り入れているとは、驚きました。 >今までの、認識が変わりましたね。 医療ガス設備の仕事をしている人たちは、結構あたりまえと思っているんじゃ ないですか? |
| いなかのプレスリーさん、あらいぐまさん おはようございます。 >>機械室内の空気ですか。その機械室に、雑排水槽とか汚水槽のマンホールが設置してあったなら、漏れた臭いもいっちゃうのでしょうか? >>当然、フィルター等ははいっているのでしょうが、? > >コンプレッサーで圧縮した空気は、一応各種フィルターを通すので >塵埃・油分・臭気は取り除かれると思います。 >でも、フィルターも消耗品です、交換していなければ役に立ちませんね。 フィルターがあるのは当然でしょうが、機械室内に排水槽があれば空気取入口は別になると思いますが。 それ以前にコンプレッサーは排水槽のマンホールがある機械室とは別の機械室に置かれると思います。 >コンプレッサーも、汎用品(○立 等)に医療機器メーカーのシールを >貼っているだけです。 これは知りませんでした。 手術室には(sus製の)大工道具が置いてあるのは知ってましたが。 >>でも、機械室の空気を取り入れているとは、驚きました。 >>今までの、認識が変わりましたね。 > >医療ガス設備の仕事をしている人たちは、結構あたりまえと思っているんじゃ >ないですか? 外気の清浄度によると思いますが、私の住んでいるとこでは外気でも大丈夫の所が多いですよ。 |
| ご教授、ありがとうございます >フィルターがあるのは当然でしょうが、機械室内に排水槽があれば空気取入口は別になると思いますが。 >それ以前にコンプレッサーは排水槽のマンホールがある機械室とは別の機械室に置かれると思います。 でも、今回の場合、機械室の中に、水槽があったわけですよね(何の水槽かは不明) いずれにせよ、工事着工前の調査が不十分だったのか? そのコンプレッサーが医療用と知っていたが、対応できてなかったのか? 病院の改修工事は、機械室であっても、要注意ですね。 工事関係社のみなさん、充分気をつけましょう。 |
| >でも、今回の場合、機械室の中に、水槽があったわけですよね(何の水槽かは不明) >いずれにせよ、工事着工前の調査が不十分だったのか? >そのコンプレッサーが医療用と知っていたが、対応できてなかったのか? 雨水利用設備という事ですので、排水槽と違いそこまで神経質ならなくてもよいという判断だと思います。 水槽のコーティング工事が終わったあとも送風機を使っていれば防げたのではないでしょうか。 不十分だったのは調査ではなく予測ですね。 などと偉そうに書いてますが、この事故を知らなければ同じ事をしたかも… |
| >などと偉そうに書いてますが、この事故を知らなければ同じ事をしたかも… 同感です。事故例は、自分の勉強になりますね。 |
| 以前、私が関わった病院では、空調機械室の一角に医療ガス用スペースを設け、そこにコンプレッサーを置いていました。高性能フィルターで塵埃除去、たしか乾燥用ヒーターを入れた簡易なものだったと記憶しています。この一角は金網で遮蔽され、施錠されていました。取り入れている空気は機械室そのものです。 今回の事故についてですが、一般の工事関係者では医療用機器がどこにあるかという認識はほとんど無いと思います。管理側(現在)が十分意識して工事発注しないといけないと改めて感じました。(きっと私も注意し切れなかったでしょう) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━