Page 30 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼受水槽がいるの? まる 02/9/3(火) 17:05 ┗Re:受水槽がいるの? K.M 02/9/4(水) 15:04 ┗Re:受水槽がいるの? まる 02/9/4(水) 16:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 受水槽がいるの? ■名前 : まる ■日付 : 02/9/3(火) 17:05 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして! 私は、新米設備やさんです 名古屋市の設備会社にいるのですが この間、建築屋さんから 入院施設のある病院(個人医院)は、直圧給水ではなく 受水槽がいるのか?と聞かれました。 とりあえず調べて連絡しますと答えたのですが。 何を調べればよいのやら... どなたか教えていただけませんか? よろしくお願いします。 |
| 私は福岡なので名古屋の事はよくわかりませんが、福岡市では受水槽を設置するよう指導されています。 ただ、昔設計した病院(入院施設無し)で、念書(断水しても文句は言わない等)を提出したら直圧で良いとの事例がありました。 まずは水道局、又は市町村の水道課に相談されてはどうでしょうか? |
| >さっそくお返事ありがとうございます。 私も、会社で資料をひっくり返して調べて見ましたら 名古屋市の給水工事施工基準 3階直圧給水実施要綱の中に (今回の事例は3階建てでした、言葉足らずですいません) 病院、ホテルなど断減水時に著しく影響を受ける用途の建物や 薬品を扱う工場など逆流による汚染が懸念されるケース、あるいは 一時的に大量な水使用を行うもの、仮設の物件については、直圧の 対象とせず、従来どうり、受水槽方式とする。 とありました。 入院施設があるとかではないようでした。 また、いろいろ教えてください。 よろしくお願い致します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━