Page 305 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エコキュートのコンプレッサーについて ナミンチュ 04/4/13(火) 20:45 ┗Re:エコキュートのコンプレッサーについて こてつ 04/4/16(金) 17:52 ┗Re:エコキュートのコンプレッサーについて ナミンチュ 04/4/16(金) 20:48 ┗Re:冷媒圧力について こてつ 04/4/19(月) 10:36 ┗Re:冷媒圧力について ナミンチュ 04/4/19(月) 10:55 ┗Re:冷媒圧力について Yoh(管理人) 04/4/19(月) 11:11 ┗Re:冷媒圧力について ぱんだ 04/4/19(月) 12:55 ┗Re:冷媒圧力について ナミンチュ 04/4/19(月) 19:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エコキュートのコンプレッサーについて ■名前 : ナミンチュ ■日付 : 04/4/13(火) 20:45 -------------------------------------------------------------------------
| ボイラーメーカーに勤める者です。 今流行のエコキュートのコンプレッサー にはすごく高い圧力がかかっていて小 型爆弾みたいな物だという話を聞いた のですが本当なんでしょうか。最近 業務用も出来ているようですが、エアコン のコンプレッサーのように外してメンテ ナンスとか出来るのでしょうか。 |
| 業務用の技術資料/サービスマニュアルを持っています。 それによると、設計圧力は高圧側15MPa、低圧側8MPaとなっています。 外せるかどうかは製造元の西淀空調機(株)に問い合わせればわかると思います。 http://www.nishiyodo.co.jp/ たぶんできないのでしょうね。 |
| レスありがとうございます。書いて頂いている圧力は エアコンとかと比べると相当高いのでしょうか、それすら わかってない素人で申し訳ないです。ガス石油ボイラー メーカーにとっては脅威の商品でどっか付け入る隙がない かなーと思ったりして。(笑) |
| 各種冷媒の凝縮圧力は下記のサイトに一覧表があります。 ↓ http://www.daikin.co.jp/kankyo/reibai/reibai03.html 業務用エコキュートは浴槽使用の場合、追炊ができないのが不満です。 (結局は追炊用に電気ヒーターを設置しなければならない) また、他のツリー(GHPの販売ルート)にもありますが、業務用エコキュートも同様に 地域によって代理店が決まっているのもどんなものかな(?)と思います。 |
| レスありがとうございました。参考になります。 以前エコキュートメーカーに家庭用のヒーターレス保温 について問い合わせたところ「あくまで保温ですので、 追い焚き機能ではありません」と強調して言われました。 この点はまだ難しいのかもしれません。 |
| 家庭用なら 追い焚きができるもの↓もあります。 http://www.hitachiacs.co.jp/nr-25.html http://www.denso.co.jp/ja/newsreleases/030203-01.html http://www.corona.co.jp/news/030408newmodel.pdf |
| ぱんだ です。 >家庭用なら 追い焚きができるもの↓もあります。 ここにも有りました。 http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/diahot/ って、スレ立てた ナミンチュさん、一番早いのは各社に聞かれてはどうでしょうかねぇ? (客先が)オール電化にしようか迷っていて、いろいろ調べている とか言って。 (邪道ですかねぇ(?_?) ) |
| 管理人さん、ぱんださんレスありがとうございます。 ぱんださん実はあるエコキュートメーカーさんに聞 いたところ「当社営業に説明に行かします。」と言 われてあせった経験があるので恐くて聞けないんです。 とほほほ・・情報ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━