Page 309 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ファンコイルの異臭 やまさん 04/4/23(金) 9:58 ┣Re:ファンコイルの異臭 あいうえお 04/4/23(金) 10:06 ┗Re:ファンコイルの異臭 兄やん 04/4/23(金) 19:40 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ファンコイルの異臭 ■名前 : やまさん ■日付 : 04/4/23(金) 9:58 -------------------------------------------------------------------------
| 昨年の11月 過去ログpage188同じ題名で投稿させてもらったものです。 その節はpunpunさん 鹿の骨さんには大変参考になるアドバイス有難う御座いました。 その時は冷房運転が停止した後、ファンコイルから異臭がするというものでした。 冷房(冷水ポンプ)が停止するとコイルの表面温度が上がりコイルに付着している汚れが 臭いの成分となるというものでした。 テナントにもその説明で理解を得たのですが、「暖房の時はどうなんですか?コイルの表面温度は常に高い状態であるのに異臭はないのでは?」とのことを言われ即答できず、また明確な説明も出来ないため、みなさんのアドバイスお願いします。 |
| >昨年の11月 過去ログpage188同じ題名で投稿させてもらったものです。 >その節はpunpunさん 鹿の骨さんには大変参考になるアドバイス有難う御座いました。 >その時は冷房運転が停止した後、ファンコイルから異臭がするというものでした。 >冷房(冷水ポンプ)が停止するとコイルの表面温度が上がりコイルに付着している汚れが >臭いの成分となるというものでした。 >テナントにもその説明で理解を得たのですが、「暖房の時はどうなんですか?コイルの表面温度は常に高い状態であるのに異臭はないのでは?」とのことを言われ即答できず、また明確な説明も出来ないため、みなさんのアドバイスお願いします。 夏場は運転時コイルで結露し常に湿った状態でカビや細菌が繁殖しやすい状況 冬場はコイルは乾いた状態なのでカビや細菌が繁殖しにくい状況 |
| 暖房ピーク時に加湿もないのに臭いが発生するのは、他に原因があると思われます。 どんな臭いか、表現できますか?カビ臭?ドブ臭? 建物が負圧で、ドレン配管から排水管の臭気が逆流している可能性は? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━