Page 362 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ポンプの保守点検項目は何を? 新人ビルメン屋 04/7/16(金) 11:47 ┗Re:ポンプの保守点検項目は何を? ポンプの営業です。 04/7/16(金) 13:19 ┗Re:ポンプの保守点検項目は何を? 新人ビルメン屋 04/7/16(金) 15:09 ┗Re:ポンプの保守点検項目は何を? punpun 04/7/16(金) 17:13 ┗Re:ポンプの保守点検項目は何を? 極寒設備 04/7/18(日) 8:06 ┗Re:ポンプの保守点検項目は何を? punpun 04/7/18(日) 11:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ポンプの保守点検項目は何を? ■名前 : 新人ビルメン屋 ■日付 : 04/7/16(金) 11:47 -------------------------------------------------------------------------
| ビル設備の冷却水、冷温水、給湯循環、などのポンプ類の 点検表を作りたいのですが点検項目を教えてください。 by新人ビルメン屋 |
| >ビル設備の冷却水、冷温水、給湯循環、などのポンプ類の >点検表を作りたいのですが点検項目を教えてください。 > by新人ビルメン屋 毎々お世話様です。掲題の件につきまして回答申し上げます。 ポンプの点検項目は下記ご参照ください。 1.軸封部(グランドパッキンやメカニカルシール)の漏れのチェック、調整。 2.軸受けからの騒音、振動、温度などの記録。 3.圧力の変化。 4.電流値の変化。 5.全体的な振動、騒音、臭い(油が焼けるような臭いがする場合があります。)のチェック。 あと、もしできるならですが、運転時間や積算消費動力などを記録されておきますと、 省エネを進める場合非常に役に立ちます。 |
| 早速のお返事ありがとうございます 参考にさせていただきます 今後ともよろしくお願いします |
| 制御盤内のマグネットスイッチ、 操作スイッチ類も点検視野に入れたほうが良い! |
| >制御盤内のマグネットスイッチ、 >操作スイッチ類も点検視野に入れたほうが良い! さすがpunpunさん。 うちの経験でもユニット型ポンプのトラブルは マグネット/圧力スイッチが半数以上のような 気がしますね。 |
| 酷寒設備さんこんにちは、 極寒設備さんのHNで連想することですが 配管の保温の状態も重要な点検箇所です 結露、凍結などは避けなければならないものです 配管を点検となると延々と、ポンプの点検と かけ離れてしまうものがありますが 少なくとも待ったくを持って無視というのではなく さっと見て、気がついたところを不具合として 挙げるのも”セールスエンジニア”として大切な事です あなたの点検の良し悪しによりその後の受注に関係してきます ポンプ屋の営業さんにつけ加えて 防振架台の状況、ドレン配管の具合っていうのも 大切です ドレン配管は(グランドより滴り落ちる水を排出) 結構ぼろぼろですからね カップリングの状態(カップリングゴムの経たり、カップリングの平行度合) 、チャッキ・バルブの状態、フレキ管(特にゴムフレキ)の具合、 圧力計・温度の状態(指示値ではなく計器そのもの=結構コワれたり狂ったりしている)、 封水リング(ゴム)の経たり、ストレーナーの汚れ・つまり、 配管の支持が適切か(結構危うい配管支持をしているものもある=どこが施工したかを先に確認することが重要=支持がだめと言ったら お前のことろで施工したんだぞ!と怒られないように) こんなとこでしょうか? あ、そうそう点検表には判定基準を設けることがあると思いますが YesNOでは区別できないことが出てきます あまりにもはっきりと決め付けるような点検表にしてしまうと あとで自分の首が絞まります このあたり皆とよく相談したほうがいいと思います |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━