Page 47 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼支持金物の材質は? さむ 02/11/12(火) 18:32 ┣Re:支持金物の材質は? JUN 02/12/28(土) 11:00 ┗Re:支持金物の材質は? TOSIKI 03/2/11(火) 12:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 支持金物の材質は? ■名前 : さむ ■日付 : 02/11/12(火) 18:32 -------------------------------------------------------------------------
| 役所仕様で(国土交通省)ピット内や土間埋設の 支持金物の材質はどうされてますか? ステンレスそれともメッキ? 共通仕様書、監理指針等を見ても出ていないんです。 見落としてるだけなのか・・・。 お分かりの方ぜひアドバイスを。 |
| 指定は無いように思います。 一般にはメッキ物を使用しますが、SUS製の方が良心的でしょう。 メッキは湿気の多い所では半年もしないうちにサビが出ることもあります。(切り口やキズ等から) そんなことから?ゼネコンによってはSUSを指定していますよ。 |
| 確かに、迷うところですね。 ピット内配管(最下階の床下配管)は、SUS金物にする必要はないでしょう。 仮に、給水管の仕様を比べてみて下さい。 ピット内は、VDは使っていないはず!!VB(保温も無し)です。 一方、埋設では、VDですよね。金物SUS(被服付の物も協議しだいで可) ピット内が腐食しやすい状況であれば、予算と相談し上記をVD+SUS金物に すべきと私個人としては思いますが、後は会社がどう考えるか?ではないので しょうか。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━