Page 52 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼凍結防止について 山梨太郎 02/12/10(火) 14:32 ┗Re:凍結防止について aki 02/12/10(火) 22:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 凍結防止について ■名前 : 山梨太郎 ■日付 : 02/12/10(火) 14:32 -------------------------------------------------------------------------
| 設備の凍結防止方法教えてください。 現場は近々閉鎖される工場で、停止期間中に凍結しないように保管したいということです。(クリーンルーム有り) 今までで、こんなところが凍ったとか、こうしないと凍るとか、稀に起こるようなことがありましたら教えてください。 宜しくお願い致します。 |
| >設備の凍結防止方法教えてください。 ⇒寒冷地では原則サーモ付のヒーター線を巻いてます。 >今までで、こんなところが凍ったとか、こうしないと凍るとか、稀に起こるようなことがありましたら教えてください。 ⇒ある工場では、屋内消火栓(湿式)と受水槽が有りまして、このご時世しばらく休業していて、ポンプや配管にはヒーターが巻いてあたんですが、電気料金がもったいないと言って外されていて、再開する時バルブが破損していたり、ポンプの軸が壊れていて取替えたケースがありました。 少々の電気料金より高くついた結果がありました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━