Page 692 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼お尋ねしたい事 gio 05/6/30(木) 14:19 ┣Re:お尋ねしたい事 gio 05/6/30(木) 14:20 ┣Re:お尋ねしたい事 stein 05/6/30(木) 15:39 ┗Re:お尋ねしたい事 ポンプ 05/6/30(木) 16:12 ┗Re:お尋ねしたい事 stein 05/6/30(木) 16:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : お尋ねしたい事 ■名前 : gio ■日付 : 05/6/30(木) 14:19 -------------------------------------------------------------------------
| 実はテナントの入れ替わりで、今まで無かったパーティションを天井まで仕切ってしまったら、間仕切りしたお部屋に騒音が聞こえるようになってしまいました。騒音の元は塔屋にある熱源付随のポンプ群です。その斜め横下の部屋に当たります。この騒音をとめる何か良い知恵は、ないでしょうか?皆さんのお知恵を、お待ちしています。よろしくお願いします。 |
| >実はテナントの入れ替わりで、今まで無かったパーティションを天井まで仕切ってしまったら、間仕切りしたお部屋に騒音が聞こえるようになってしまいました。騒音の元は塔屋にある熱源付随のポンプ群です。その斜め横下の部屋に当たります。この騒音をとめる何か良い知恵は、ないでしょうか?皆さんのお知恵を、お待ちしています。よろしくお願いします。 |
| 元工場設備屋です。 対策するには、先ずどの部分が振動しているのか触診等で確認することが必要でしょう。 ここからは仮定の話です。 パーティションで仕切る以前には騒音が出ていなかったのであれば、 1)仕切ることによって天井板固有振動数がポンプ振動数側にシフトして共振し、 2)天井板に固定されたパーティション板もつられて共振している 状態になったのかも知れません。 対策は、固体振動を絶縁すればいい訳で 1)パーティション板の上部にすき間を作る 2)パーティション板の上下に厚いスポンジ状のスペーサーをつける。 3)パーティション板が共振しているのであれば、共振し難いものに取り替える。 等でしょうか。 |
| >実はテナントの入れ替わりで、今まで無かったパーティションを天井まで仕切ってしまったら、間仕切りしたお部屋に騒音が聞こえるようになってしまいました。騒音の元は塔屋にある熱源付随のポンプ群です。その斜め横下の部屋に当たります。この騒音をとめる何か良い知恵は、ないでしょうか? ポンプの型式を替える。 (必要能力に即した小さめのポンプへの変更。) 防振架台やゴムをつける。 という解決方法もあります。 |
| > >ポンプの型式を替える。 >(必要能力に即した小さめのポンプへの変更。) >防振架台やゴムをつける。 > >という解決方法もあります。 音源対策ですね。私のレスでは100%抜けておりました。反省!! ところで、最近、気になっています。 貴方は「ポンプの営業です」さんですか?。 間違っていたら、ごめんなさい。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━