Page 815 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼耐震 冷蔵庫屋さん 05/11/25(金) 21:45 ┣Re:耐震 北品川庄司 05/11/25(金) 23:32 ┃ ┗Re:耐震 冷蔵庫屋さん 05/11/25(金) 23:56 ┗Re:耐震 おっちゃん 05/11/26(土) 9:41 ┗Re:耐震 thor 05/11/26(土) 10:18 ┗Re:耐震 おっちゃん 05/11/26(土) 11:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 耐震 ■名前 : 冷蔵庫屋さん ■日付 : 05/11/25(金) 21:45 -------------------------------------------------------------------------
| 今日、施主と設備改修の打ち合わせをしたんですが 躯体に穴を開ける話をしたら、突然地震は大丈夫かと? なんか時節柄やりにくいんですけど(^_^;) |
| >今日、施主と設備改修の打ち合わせをしたんですが >躯体に穴を開ける話をしたら、突然地震は大丈夫かと? >なんか時節柄やりにくいんですけど(^_^;) こういうことがあると 業者としてもリスク回避の動きをせざるを得ないようになるのかもしれませんね。 見積もりには必ずレントゲン調査。 コア抜きする際の承認書類を揃えないと怖くて作業ができないという 事態になってしまいます。 でもレントゲンなんかの金なんか見てもらえないんですよね コア抜き業者も鉄筋に当たればわかるはずなのに それが異様に続くなら主筋切っているとか想像付きそうだけど 黙っているんですよね 今日終了した現場も壁だからいいけど 400φのコア抜き2発(各階1面につき)、大丈夫なのかなと 本気で心配しています コアの抜け殻とにらめっこしちゃいました。 |
| この話は壁構造の建物の外壁に、2m角の開口を設けようと言う話なんです。 誰の仕業なのか、機器搬入後にスラブを打ったらしいんです。 実際知り合いの建築屋さんも、関わりを持ちたくないみたいで・・・・ 建物の図面が行方不明 それこそレントゲンをかけて構造計算をして・・・ 別の方法を現在検討中です |
| >今日、施主と設備改修の打ち合わせをしたんですが >躯体に穴を開ける話をしたら、突然地震は大丈夫かと? >なんか時節柄やりにくいんですけど(^_^;) 意外と大丈夫かも・・・ 去年今年と監理している釧路の改修現場 (5階建25軒の公営住宅ですが) 24時間換気用のコア抜きでφ150が700カ所以上! 衛生のコア抜き合わせると1000カ所以上あります。 断面欠損がもの凄いのですが・・・意外ともつかも・・・ 去年の暮れの震度5強の地震ではビクともしなかったっす。 (但し、震度6以上はまだ竣工後発生していないのでなんとも・・・) |
| >24時間換気用のコア抜きでφ150が700カ所以上! >衛生のコア抜き合わせると1000カ所以上あります。 >断面欠損がもの凄いのですが・・・意外ともつかも・・・ 東京の公営住宅で同様の事例があり問題になっていたと思います。 穴あけちゃいけない壁に穴あけたとか・・・ 補強工事をするだか、建て替えるだか おっちゃんならそのあたりはチェック済みでしょうが・・・ |
| >おっちゃんならそのあたりはチェック済みでしょうが・・・ 役所の方で、現地サンプリング等行ってOKがでているので 大丈夫(コア抜きを行っても)だと思いますが、 元々は30軒だったのを25軒に変更させ 一部構造補強も併せて改修を行います。 相当の断面欠損を作ると、誰しも不安ですよね。 「24時間換気」設備を既存建物に設置するためなんですよね。 おまけに既存階高2650mm・・・築30年経過してるし 当時の考えからすると、しかたがないか・・・と思いつつ 仕上がってしまうと・・・まぁ綺麗! |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━