Page 819 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調用ポンプ整備について たいよう 05/11/29(火) 20:10 ┗Re:空調用ポンプ整備について 北品川庄司 05/11/29(火) 20:27 ┗Re:空調用ポンプ整備について 北品川庄司 05/11/29(火) 20:30 ┗Re:空調用ポンプ整備について たいよう 05/11/29(火) 21:25 ┗Re:空調用ポンプ整備について (・Ω・) 05/11/30(水) 9:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調用ポンプ整備について ■名前 : たいよう ■日付 : 05/11/29(火) 20:10 -------------------------------------------------------------------------
| 空調用のポンプ側ベアリングとモーターのベアリングですが、 大体どのくらいの周期で交換が普通でしょう? 運転時間は、1年で約2000hくらいです。 またオーバーホールの周期についてもお教えください。 |
| 空調用ポンプとは言うものの いろんなものがあります LPだってあるし渦巻きだってあるし 電動機の局数だっていろいろです 環境によっても違いが出てきます 一般的な渦巻き4Pだと3〜5年を目安にすればいいのではないでしょうか? これらの数値は会社での考え方によって違ってきます ただ、メカニカルシールを使ったタイプだと 基本的に1〜2年での交換サイクルになっているので その時に一緒にやるのも良いかもしれません。 空調用ポンプではなく もう少し具体的に書くようにしましょう 一応プロなんですから・・。 |
| あ、そうだ! ”技術的な話題は他の会議室に投稿して下さい。” |
| さっそくのご返答有難うございます。 ポンプはHOVです。 モーターは3φ15Kw4Pです。 参考にさせて頂きます。 スレ違いですいません。 |
| >ポンプはHOVです。 >モーターは3φ15Kw4Pです。 たいていは、ポンプの取扱い説明書に記載されていると思います。 運転時間だけでなく、起動頻度と設置環境も寿命に影響を与えます。 でもまあ目安としてなら、ベアリングやメカニカルシールは8000H。 グランドパッキンなら毎年。 羽根車やその他水の中にある部品は5〜8年ぐらいかと。 ちなみに、ポンプのメンテ時には必ずパッキン類の交換が必要です。 本来漏れてなきゃ取り替える必要はありませんが、開ける時必ずだめになります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━