Page 824 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼単位換算について まめ 05/12/6(火) 22:42 ┣Re:単位換算について hatomori 05/12/7(水) 6:11 ┃ ┗Re:単位換算について まめ 05/12/7(水) 7:54 ┗Re:単位換算について 北品川庄司 05/12/7(水) 8:56 ┣Re:単位換算について 北品川庄司 05/12/7(水) 9:34 ┃ ┗Re:単位換算について hatomori 05/12/7(水) 10:22 ┃ ┗Re:単位換算について 北品川庄司 05/12/7(水) 10:53 ┃ ┗Re:単位換算について 北品川庄司 05/12/7(水) 12:22 ┗Re:単位換算について まめ 05/12/7(水) 12:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 単位換算について ■名前 : まめ ■日付 : 05/12/6(火) 22:42 -------------------------------------------------------------------------
| このスレは、設計でいいか迷ったんですが、ここで質問させてください。 前から疑問だったんですが、空気の比熱についてです。 ある本を読んでいたら空気の比熱は、1J=0.29calとなっていました。 別な本をみると1J=0.24calとなっていたりでよくわかりません。 エネルギー・熱量・仕事は一緒のはずだと思っていましたが・・・ すみません、自分はバカなんで詳しくご教授して下さい。 |
| 空気の定圧比熱は1.006(j/g・K)定積比熱は0.717(j/g・k) 1cal=4.1868J 1J=0.2388calで計算しています。 故に0.24calのほうが正解だと思います。 自分はバカなんでとゆう表現はやめてもらえませんか。 答える私はバカではない(エライノダ)と言っているようで答えにくいです。 |
| >空気の定圧比熱は1.006(j/g・K)定積比熱は0.717(j/g・k) >1cal=4.1868J 1J=0.2388calで計算しています。 >故に0.24calのほうが正解だと思います。 >自分はバカなんでとゆう表現はやめてもらえませんか。 >答える私はバカではない(エライノダ)と言っているようで答えにくいで おはようございます。 さっそくのレス感謝しています。 べつにそんなつもりで言っている訳ではないんですよ。 ただ、ここで常に答えてくれる方たちは、自分にとって先生みたいなものだし、 私は、まだまだ勉強が足りなく自分でも馬鹿だなぁなんて思うんで ついつい書いてしまうんですよ。 hatomoriさん、本当にありがとうございます。 |
| 0.24×1.2=0.288 ≒0.29 1.2:標準空気の比重量(1.2kg/㎥) このあたりに着目してもう一度その本を読んでみたら いいかもしれません ちなみにワタシはバカの代表者です |
| >1.2:標準空気の比重量(1.2kg/㎥) 文字化けしちゃってます・・。 CMHです。 |
| >文字化けしちゃってます・・。 >CMHです。 CMH? kg/m3といいたかったのでしょ。 |
| >>文字化けしちゃってます・・。 >>CMHです。 >CMH? kg/m3といいたかったのでしょ。 そうです、 m3の部分が文字化けしてたのでその部分だけ別表記で書き直したのですが きちんと書けばよかったですね すみません |
| すみません、 どうもワタシはヌケ作のようで・・・ CMHのHは余計でしたよね m3って書かないなら kg/CMって書くべきでしたが あまりこう書くことってありませんよね センチメートルと紛らわしいし・・。 つまり1立方の体積あたりの空気の重さって言うことです |
| >0.24×1.2=0.288 ≒0.29 > >1.2:標準空気の比重量(1.2kg/㎥) >このあたりに着目してもう一度その本を読んでみたら >いいかもしれません レスありがとうございます。 さっそく本を読み返してみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━