Page 83 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼密閉式膨張タンクの選定について テイエム 03/4/17(木) 14:06 ┗Re:密閉式膨張タンクの選定について おっちゃん 03/4/18(金) 10:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 密閉式膨張タンクの選定について ■名前 : テイエム ■日付 : 03/4/17(木) 14:06 -------------------------------------------------------------------------
| 皆さん、こんにちは。早速ですが、密閉式膨張タンクの容量選定について 教えていただきたいのです。 既設給湯設備(貯湯式)にガスコージェネレーションシステムを導入し排熱を利用して ランニングコストを削減しようとしているのですが、システムフローとしましては、 コージェネと蓄熱タンクをを循環させます。また、その蓄熱タンクから既設貯湯槽へ 給水としてもっていきたいのです。そこでこのシステムに対して膨張タンクが必要と 思うのですが、技術資料等読んでも選定の仕方がわかりません。皆様、 良きアドバイスを下さいますようお願いします。ちなみに既設貯湯槽は地下1階 に設置しており、給水は6階屋上からのタンク下がり、新設コージェネ及び蓄熱タンク も地下1階に設置しようと考えいます。コージェネ〜蓄熱タンク間は片道40A配管で 50m、蓄熱タンクの容量は500ℓ、蓄熱タンク〜貯湯槽間は50A配管で3mとなっています。 よろしくお願いいたします。 |
| 密閉式膨張タンクの容量を算定する場合は 1,配管・装置を含めたシステム水量の合計値 2,温度条件(初期温度・最高使用温度) 3,圧力条件(補給水圧力・安全弁設定圧力・場合によっては循環ポンプの揚程) の値が必要になってきます。 一番早いのがこのサイト内に 加熱工業さんの空気隔膜式膨張タンクの計算 http://www.kanetu.com/cgi-bin/C08bouty1.cgi これで計算してみてはいかがでしょうか。 もしくは日立金属さんのカタログにも計算手順が記載されてます。 あとひとつ気がかりなのが、 既設の貯湯タンクですが、このシステムを採用すると 貯湯タンクが第一種圧力容器の規制を受けることになるような気が するのですが・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━