Page 876 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エアコン3年で故障しても無償・・・トホホ... やすぶ 06/1/16(月) 23:18 ┣Re:エアコン3年で故障しても無償・・・トホホ... ξξξ 06/1/16(月) 23:46 ┃ ┗Re:エアコン3年で故障しても無償・・・ト... やすぶ 06/1/17(火) 0:16 ┗Re:エアコン3年で故障しても無償・・・ト... えんとろぴー 06/1/21(土) 9:04 ┗Re:エアコン3年で故障しても無償・・・ト... Matu 06/1/24(火) 17:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エアコン3年で故障しても無償・・・トホホ... ■名前 : やすぶ ■日付 : 06/1/16(月) 23:18 -------------------------------------------------------------------------
| 先日、3年前に設置したビルマルの圧縮機が故障しました。 コイルフィン等の汚れ,目詰まりなく、特にヘヴィーな運転環境でもなく、ガス漏れ等の施工不良も見当たりません。 もちろんメーカー保証期間切れですので、通常は有償修理となるのでしょうが、ここのユーザー(弊社の大口クライアント)、とにかくカンカンで、3年で壊れるような機械なんか選ぶな! 有償修理でもいいが、今後の取引は一切無しだ! メーカーが保証しないのなら、お前の所(施工会社)で3年でも4年でも保証しろ! お前ら、弱い消費者につけ込んで商売するのか! とまあ、言いたい放題。 結局、穏便にって事で、無償修理することになるんだけど、なんだかねえ・・・ みなさん、こんな経験ないですか? いい話の持っていき方って、どういうのなんでしょうね。 まあ、相手の人間性やお互いの人間関係にもよるんでしょうけど。 やはり、お客様は神様なんでしょうね・・・。 ほんと、どっちが弱いのだかね。 (愚痴になってしまいましたが、フリートークという事で、ご容赦願います。) |
| 先日似たような相談を受けました。 やはり3年で故障、 で、有償にて交換したそうですがまた3年後くらいに同じく 圧縮機故障・・。 相談とはエンドユーザーさんからです。 T社のビルマルとの事。 メーカーは有料の一点張り、 ワタシんとこ、一応D社の特工店、 他社とはいえあまり攻撃的なことは言えません 仕方なく、個人の意見ということで メーカーに前回の修理を含め原因調査報告書をあげること、 更にメーカーの過失が無いことを証明せよ と言いなされとアドバイスしました。 非現実的な事を望むモノなんだけど このやり取りでどちらかが納得するか あきらめるかするだろうと予測してのことです 3年故障の件、 あとはメーカーとの力関係でしょうね |
| ちょっと違った方に受け止められたようで・・・。 無償修理の話は概ねついています。 メーカー:故障部品の無償提供 メンテサービス会社:交換工費無償 弊社(元請施工会社):足場仮設費、重機の無償手配 つまり、関係各社みんなで痛み分けって事で。 自分は、家電でもなんでも、保証期間の過ぎたものを 難癖(脅迫?)つけてタダで修理させようと考えた事が なかったもので、つい、愚痴ってしまった次第です。 それはそうと、設備用エアコンのメーカー保証が1年間 (部位によっては2年間?)というのも、短すぎるような 気がするのですが、メーカーが長期保証できない理由でも あるのでしょうか? 自分の家のエアコンが3年で壊れたら、やっぱりムカッと きちゃいますよね。(怒る気持ちも分らないでもない) |
| >先日、3年前に設置したビルマルの圧縮機が故障しました 微妙な故障沢山ありましたw 竣工後363日目にて施設熱交換器不良・・・・取替。(もちろん有無を言わせず瑕疵ですw 竣工後5年後に浄化槽圧送ポンプ破損・・・・取替。(壊れても仕方がない程、微妙w 竣工後3年で動かなくなった、人感センサー付換気扇・・・全取替。 (何台付けてたと思うんだよおいコラメーカーさん!・・・某大型マンションにてw 竣工後21年後にでた漏水被害・・・さすがに無理。(弊社に文句言われても;; 全て、お客様(?!)からのクレームです、フィクションでも何でもありません・・・。 お客様は神様です・・・本心からそう思えない時も有るみたいです^^;。 |
| お客様は神様ですが〜 でも悪魔もいますね〜 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━