Page 968 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調用語教えて下さい! 庁舎マン 06/6/7(水) 22:51 ┣Re:空調用語教えて下さい! 北品川庄司 06/6/7(水) 23:29 ┗Re:空調用語教えて下さい! u7 06/6/8(木) 0:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調用語教えて下さい! ■名前 : 庁舎マン ■日付 : 06/6/7(水) 22:51 -------------------------------------------------------------------------
| ファンコイルユニットの能力表示で冷房ではSH頭熱とTH全熱と言う言葉があります、どのような意味か分かりません!よろしくお願いします。 |
| >ファンコイルユニットの能力表示で冷房ではSH頭熱とTH全熱と言う言葉があります、どのような意味か分かりません!よろしくお願いします。 全熱=潜熱+顕熱 顕熱比=顕熱/全熱 あとはご自分で・・。 本買うべし! |
| >ファンコイルユニットの能力表示で冷房ではSH頭熱とTH全熱と言う言葉があります、どのような意味か分かりません!よろしくお願いします。 用語の意味がわかっても、たぶん機器のスペックを判断できないと思いますので、すなおに、設備業者の方にでも聞いたほうがいいと思いますが。 SH:Sensible heat 顕熱 温度計で表示される温度です。 LH:Latent heat 潜熱 凝固熱、蒸発・気化熱など、温度計上に表示されない隠れた熱と言う意味です。 TH:Total heat 顕熱+潜熱 一般的には、顕熱は温度、潜熱は湿度と考えていいです。 FCUの場合、流量と温度差で放熱量が決まってます。これが能力になると思います。 ただ、たいていコイルでは結露することになり、もともと持っている能力のうち、凝縮熱で何割かを食ってしまい、いわゆる温度を低下させる熱として使用できるものが、冷却能力より小さくなるということです。 結露しない空気であれば、SH=THで動きますが、ないですよね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━