Page 317 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼施工図の効率を数値化する方法で悩んでいます 350HP 11/3/2(水) 19:26 ┗Re:施工図の効率を数値化する方法で悩んでいます 綿菜 11/3/3(木) 10:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 施工図の効率を数値化する方法で悩んでいます ■名前 : 350HP ■日付 : 11/3/2(水) 19:26 -------------------------------------------------------------------------
| 小さな設備会社でCAD施工図の仕事に携わっている者です。 この不況で仕事が少なくなっている事もあって 施工図の仕事量も同様に激減している状況です。 周りからは仕事しないで飯食えるんだから 良い仕事だね〜と最近は皮肉さえ言われるようになりました。 会社からも、元々予算など存在しない「施工図」の効率を上げて 無駄な金を掛けない措置を取れとの指示も出たのですが、 いくら考えても、施工してのち良い・悪いが分かる施工図の性格上 作図者だけの力で施工図の効率を上げる良い方法が見つかりません。 そのような理由から、 何か良い御意見が頂けたらと思い投稿させて頂いた次第です。 よろしくお願い致します。 |
| 電気屋の綿菜です。 電気工事会社で、CADオペ兼トレーナ兼設計や積算業務をしています。 350HPさんとは別業種ですので、参考にはならないかもしれません。 1)本来、施工図は施工管理者が(もしくは、その指示で)描くものです。 現場の状況を知っている者でなければ、施工図は描けません。 2)設計者やその指示でCADオペが描く図面は、施工図ではなく設計図・計画図と考えています。 その図面を元に、施工管理者が現場現場に応じた施工図を描きます。 3)良い施工図の描き方 一言で言えば、必要な図面しか描かない。 色々な図面を描けば、便利な様に思われるが、その分 図面枚数が多くなり、必要な部分を現場で探す手間も増えます。 また、作図時間・修正時間・管理作業・コピー枚数が増え、その結果 管理費が増える。 4)施工図の効率を上げる良い方法 簡単に言うなら、 �@お使いのCADソフトを使いこなす事。 (一般ユーザーは、CADが持つ能力の20%も使用出来ていない) �A社内ルールに基づいて各人が共通のルールで図面を描く事。 (各人がバラバラの事をしていて、生産効率が向上するはずがない) �B部品図・共通図を上手く使いこなす事。 (同じ物を2度3度と描かない) 最近、某CADメーカー主催の講習会行くと生産性を上げる為の条件としてこの3点+αをよく聞きます。 ご参考までに。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━