Page 77 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷温水配管の二方弁・ストの取付 トリックスター 04/4/9(金) 9:02 ┗Re:冷温水配管の二方弁・ストの取付 鮟鱇 04/4/20(火) 9:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷温水配管の二方弁・ストの取付 ■名前 : トリックスター ■日付 : 04/4/9(金) 9:02 -------------------------------------------------------------------------
| 初めての投稿です! 早速ですが冷温水配管の二方弁装置は配管の往か還のどちらに付けるんでしょうか?私の認識では還に付けているのですが・・・ ストレーナの取付位置も?になっています現在の現場にて他の担当者がメイン配管に1個取付後の各系統には付けない様にしたようですが何か問題がありそうで怖いです・・・ 上記の装置類の取付位置はどこが適切か教えてください!!! |
| >初めての投稿です! >早速ですが冷温水配管の二方弁装置は配管の往か還のどちらに付けるんでしょうか?私の認識では還に付けているのですが・・・ >ストレーナの取付位置も?になっています現在の現場にて他の担当者がメイン配管に1個取付後の各系統には付けない様にしたようですが何か問題がありそうで怖いです・・・ >上記の装置類の取付位置はどこが適切か教えてください!!! 最近は二方弁は往管に付ける事が多いようですね。 制御弁類の前にはストレーナーは常識だと思います。 弁のすりあわせ部がシビアーに出来ていますから、ちょっとのゴミでも傷が付きやすくなると思いますが・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━